Rilevatori di fumo quando non installarli

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
n.vignali
Messaggi: 55
Iscritto il: lun mar 22, 2021 08:27

Rilevatori di fumo quando non installarli

Messaggio da n.vignali »

Buongiorno,

vi chiedo cortesemente un chiarimento.

In una camera di una RSA è presente un controsoffitto, al cui interno sono installati esclusivamente cavi elettrici a servizio dell’illuminazione dei locali.

Secondo voi è necessario prevedere l’installazione di rivelatori anche all’interno del controsoffitto stesso?
Non mi è del tutto chiara l’interpretazione della norma UNI 9795, in particolare del punto 5.1.3.

Quando posso evitare tale installazione?

Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Terminus
Messaggi: 13874
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rilevatori di fumo quando non installarli

Messaggio da Terminus »

Se il controsoffitto è rivestito con materiali A2/A2FL ed i cavi sono solo per l'illuminazione del locale, allora si può omettere la sorveglianza.
Avatar utente
marcanto
Messaggi: 22
Iscritto il: mer apr 24, 2024 11:21

Re: Rilevatori di fumo quando non installarli

Messaggio da marcanto »

Perdonatemi ma mi introduco in discussione.
Cavedio per impianti elettrici, condizionatori etcc.
Il cavedio si estende per i 14 piani dell'edificio, ad ogni piano presenza una porta EI e il "calpestio" è una griglia.

Secondo normativa, i rilevatori di fumo si dovrebbero mettere ad ogni piano OPPURE sarebbe sufficiente metterne 1 nel punto più alto ove il fumo ha la via d'uscita ????

Grazie.