BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Gmeister
Messaggi: 761
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Messaggio da Gmeister »

Buongiorno,
mi chiedo se, per una biblioteca aperta al pubblico, non soggetta (<5.000 kg) ma inserita in edificio vincolato senza che vi siano altre attività soggette al suo interno poichè si tratta di un edificio comunale con qualche ufficio dentro, si debba applicare il codice RTO+RTV oppure DPR 418.

Oppure, non essendo bilbioteca soggetta a vostro parere si può applicare minicodice, rimanendo all'interno del suo campo di applicazione. Avete esperienze?
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1566
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Messaggio da travereticolare »

Gmeister ha scritto: lun gen 26, 2026 10:41 Buongiorno,
mi chiedo se, per una biblioteca aperta al pubblico, non soggetta (<5.000 kg) ma inserita in edificio vincolato senza che vi siano altre attività soggette al suo interno poichè si tratta di un edificio comunale con qualche ufficio dentro, si debba applicare il codice RTO+RTV oppure DPR 418.

Oppure, non essendo bilbioteca soggetta a vostro parere si può applicare minicodice, rimanendo all'interno del suo campo di applicazione. Avete esperienze?
Ciao,

Leggendo la declaratoria l'attività 72 si configura solamente se:

1) l'edificio è vincolato ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
2) l'edificio è aperto al pubblico;
3) l'edificio contiene al suo interno attività soggette al controllo VVF.

Tutto da leggersi con logica "AND". Quindi non è il tuo caso in quanto mancante del p.to 3.

Secondo me, VdR di tutto l'immobile con DM 03-09-2021 se ricadi nel campo di applicazione oppure Codice.

Che affollamento hai all'interno degli uffici? superi le 25 presenze?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Gmeister
Messaggi: 761
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Messaggio da Gmeister »

Grazie Trave,

mi scappava il punto 3) che per il responsabile dell'attività è una buona notizia. Lo deduci dalla declaratoria?

Consideravo già di trattare tutta l'attività e non fermarmi al compartimento biblioteca. Sulle presenze mi diranno. Sono pochi ma forse sopra le 25, sicuramente non oltre tipo 1, che comunque richiede CERT.REI ma va bene
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1566
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Messaggio da travereticolare »

Gmeister ha scritto: lun gen 26, 2026 11:30 Grazie Trave,
mi scappava il punto 3) che per il responsabile dell'attività è una buona notizia. Lo deduci dalla declaratoria?
Credo che devo rivedere la mia precedente affermazione alla luce della Circ.4756 del 09/04/2013

"https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_4756.pdf"
Gmeister ha scritto: lun gen 26, 2026 11:30 Consideravo già di trattare tutta l'attività e non fermarmi al compartimento biblioteca. Sulle presenze mi diranno. Sono pochi ma forse sopra le 25, sicuramente non oltre tipo 1, che comunque richiede CERT.REI ma va bene
Mi preoccupavo sull'uso cogente del DM 22-02-2006.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Gmeister
Messaggi: 761
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Messaggio da Gmeister »

In effetti la declaratoria parla di biblioteche in via generale, senza richiami all'att. 34. Il punto è che una biblioteca di circa 70 mq con meno di 5.000 kg di materiale risulta piuttosto onerosa se la norma che si applica è di fatto la stessa per una biblioteca vera e propria.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1566
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Messaggio da travereticolare »

Gmeister ha scritto: lun gen 26, 2026 12:15 Il punto è che una biblioteca di circa 70 mq con meno di 5.000 kg di materiale risulta piuttosto onerosa se la norma che si applica è di fatto la stessa per una biblioteca vera e propria.
Non conosco nel dettaglio la situazione ma immagino che sono lavori che avresti dovuto fare anche se non fosse stata soggetta, no?

Riqualificazione strutture, compartimentazione verso adiacenti spazi, idranti magari riesci ad evitarli se consideri p.to 6 del paragrafo S.6.8.2 e prevedi impianto aerosol tipo Fire Kloud, rivelazione fumi e spero che tu abbia il 40esimo di aerazione.

Che interventi ti comporterebbe in più?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Gmeister
Messaggi: 761
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Messaggio da Gmeister »

Ma qui in questo caso specifico la biblioteca ancora non esiste e si sta valutando di inserirla, contrariamente agli uffici del resto dell'edificio che sono esistenti, e come tali sarebbero già dovuti essere valutati secondo DM 2006, cosa che molto probabilmente non è accaduta.

Quindi dove ora ci sono locali seminterrati vuoti si vuole mettere questa piccola biblioteca. Dovessi rispettare RTO+RTV significa soprattutto CERT.REI su soffitti voltati (necessario comunque per gli uffici di tipo 1), idranti perchè essendo aperta al pubblico non basterebbe solo aerosol ed in questo caso è un'operazione costosa visto il luogo isolato fuori dal centro, rilevatori che farei installare comunque, profilo B3, quindi pochi metri di corridoio cieco e tutto il resto. La regola tecnica tradizionale chiede protezione esterna (!) e per il resto non si discosta tanto dal codice.

Insomma tanta roba che rischia di far saltare il progetto, il che non è un problema di per sè, soltanto voglio essere certo di avere e quindi fornire le informazioni corrette, in un senso e nell'altro.
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1566
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: BIBLIOTECA APERTA AL PUBBLICO NON SOGGETTA IN EDIFICIO VINCOLATO

Messaggio da travereticolare »

Chiaro, devi redigere una fattibilità.

il minicodice a questo punto trattandosi di attività soggetta lo escluderei