Trasmittanze "umide"

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
boba74
Messaggi: 5141
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Trasmittanze "umide"

Messaggio da boba74 »

Salve, in un caso di edificio nuovo, sono emersi problemi di risalita di umidità dalle pareti a contatto con il terreno, dovute a quanto pare a errori nella realizzazione di drenaggi e impermeabilizzazioni nella zona laterale (terreno-fondazione).
Fatto sta che mi viene chiesto, se possibile, di valutare la differenza nelle prestazioni energetiche (quindi nel calcolo delle trasmittanze sia omogenee (pacchetti pavimento verso terre e parete verticale), sia puntuali (ponti termici), tra la situazione di progetto, con i materiali "asciutti" e la situazione reale, ossia con materiali "umidi", essendo questi entrati a contatto con l'acqua, in modo da capire come questo problema abbia influito anche sulle prestazioni energetiche (oltre alle problematiche legate alle infiltrazioni in sè).
A occhio direi che se gli strati di cls, muratura e altri materiali porosi hanno assorbito acqua, i valori reali di lambda dovrebbero essere molto peggiori, ma mi chiedevo se c'è modo di conoscere questi valori, almeno per i materiali edili comuni e soprattutto con gli isolanti.
Grazie
SuperP
Messaggi: 11859
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Trasmittanze "umide"

Messaggio da SuperP »

boba74 ha scritto: gio gen 15, 2026 09:20 Fatto sta che mi viene chiesto, se possibile, di valutare la differenza nelle prestazioni energetiche (quindi nel calcolo delle trasmittanze sia omogenee (pacchetti pavimento verso terre e parete verticale), sia puntuali (ponti termici), tra la situazione di progetto, con i materiali "asciutti" e la situazione reale, ossia con materiali "umidi", essendo questi entrati a contatto con l'acqua, in modo da capire come questo problema abbia influito anche sulle prestazioni energetiche (oltre alle problematiche legate alle infiltrazioni in sè).
A occhio direi che se gli strati di cls, muratura e altri materiali porosi hanno assorbito acqua, i valori reali di lambda dovrebbero essere molto peggiori, ma mi chiedevo se c'è modo di conoscere questi valori, almeno per i materiali edili comuni e soprattutto con gli isolanti.
Grazie
Certo che c'è!
Lo insegno nel mio Per_Corso di legge 10!
Devi prendere la UNI 10456 e la UNI di prodotto del materiale, prendere i dati e applicare le formule.
Capirai però che NON riesci ad arrivare a nessun dato dato che la 10456 NON ti insegna come calcolare i valori di correzione
Sembra una barzelletta ma non è
Allora devi prendere le formule del Fraunhofer e applicarle.

Immagine


EC ad esempio non fa queste correzioni ma applica un coefficiente moltiplicativo (normativamente non corretto)
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
boba74
Messaggi: 5141
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Trasmittanze "umide"

Messaggio da boba74 »

Grazie.
Ma nel mio caso specifico che valori prendo per l'umidità, dato che non sarebbe possibile fare delle misure dirette? Per un materiale che di fatto è "immerso" in acqua che valori di contenuto di umidità devo prendere? Quelli relativi a una UR 100%? O esistono valori massimi di umidità da considerare per materiali che di fatto sono a contatto con l'acqua?
SuperP
Messaggi: 11859
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: Trasmittanze "umide"

Messaggio da SuperP »

boba74 ha scritto: gio gen 15, 2026 12:49 Grazie.
Ma nel mio caso specifico che valori prendo per l'umidità, dato che non sarebbe possibile fare delle misure dirette? Per un materiale che di fatto è "immerso" in acqua che valori di contenuto di umidità devo prendere? Quelli relativi a una UR 100%? O esistono valori massimi di umidità da considerare per materiali che di fatto sono a contatto con l'acqua?
Se hai il materiale disponibile puoi fare dei campioni e con termobilancie e contenitori graduati ricavarti il contenuto di acqua in peso
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Legge 10 - Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online

Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Rispondi