SPRINKLER - distanza testine nel controsoffitto

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
PyroSmoke
Messaggi: 9
Iscritto il: lun lug 21, 2025 14:56

SPRINKLER - distanza testine nel controsoffitto

Messaggio da PyroSmoke »

Buongiorno a tutti,

sto analizzando un progetto che necessita di verifica e aggiornamento riguardo gli sprinkler previsti sia in ambiente sia in controsoffitto a copertura di un intero fabbricato.

In ambiente, la distanza tra le testine rispetta correttamente i requisiti per la classe di pericolo OH. Nel controsoffitto, invece, pur dovendo garantire la stessa classe OH, riscontro una disposizione con maglia più fitta, circa 1,80 m.

Secondo il punto 12.3 della UNI 12845, la distanza tra le testine non dovrebbe essere inferiore a 2,00 m. Potete confermarmi che questo vale anche nei controsoffitti? Oppure mi sfugge qualche eccezione che permetta distanze minori, simile a quanto previsto per le scale al punto 12.4.11?

Preciso che non ci sono passaggi impiantistici o travi tra le testine, quindi la distanza di 1,80 m risulta completamente libera.

Grazie per il supporto. :D
stfire
Messaggi: 1701
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: SPRINKLER - distanza testine nel controsoffitto

Messaggio da stfire »

2,0 m è la minima distanza tra sprinkler di protezione a soffitto e vale anche per la protezione in presenza di controsoffitti.
il discorso per le scale aperte è diverso.
bisognerebbe capire il perchè hanno previsto una spaziatura ridotta (ostruzioni regolari previste in progetto ma non realizzate?), visto che solitamente l'impianto a protezione ambiente si deriva esattamente da quello dentro il controsoffitto con tubazioni flessibili o talvolta rigide.
PyroSmoke
Messaggi: 9
Iscritto il: lun lug 21, 2025 14:56

Re: SPRINKLER - distanza testine nel controsoffitto

Messaggio da PyroSmoke »

grazie della risposta, approfondisco.
Buona giornata
Rispondi