sto analizzando un progetto che necessita di verifica e aggiornamento riguardo gli sprinkler previsti sia in ambiente sia in controsoffitto a copertura di un intero fabbricato.
In ambiente, la distanza tra le testine rispetta correttamente i requisiti per la classe di pericolo OH. Nel controsoffitto, invece, pur dovendo garantire la stessa classe OH, riscontro una disposizione con maglia più fitta, circa 1,80 m.
Secondo il punto 12.3 della UNI 12845, la distanza tra le testine non dovrebbe essere inferiore a 2,00 m. Potete confermarmi che questo vale anche nei controsoffitti? Oppure mi sfugge qualche eccezione che permetta distanze minori, simile a quanto previsto per le scale al punto 12.4.11?
Preciso che non ci sono passaggi impiantistici o travi tra le testine, quindi la distanza di 1,80 m risulta completamente libera.
Grazie per il supporto.