Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
antonio
Messaggi: 897
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"

Messaggio da antonio »

In questo caso, va presentata la valutazione progetto per la sola centrale termica e poi la Scia per condominio + centrale ?
Grazie
Terminus
Messaggi: 13883
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"

Messaggio da Terminus »

Si.
La relazione per l'edificio la presenti con la SCIA.
antonio
Messaggi: 897
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"

Messaggio da antonio »

Avendo ottenuto il "parere favorevole condizionato" nel 2008, sia per edificio che per centrale termica, ovviamente con le normative dell'epoca, ma senza aver mai presentato poi richiesta di CPI o SCIA, ora si interviene per il recupero del sottotetto: va quindi ripresentato tutto ex novo?
boba74
Messaggi: 5097
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"

Messaggio da boba74 »

Teoricamente se esiste già un progetto approvato a me verrebbe da ripresentare la pratica aggiornata (con le norme di oggi se possibile), ma direttamente in SCIA senza passare per la VP, verificando le prescrizioni del parere (se ancora applicabili).
Perché tanto una VP servirebbe solo per la centrale termica (dato che l'edificio è in A), ma la CT è già stata approvata.
A meno che l'aumento di altezza non ti faccia passare in B anche l'edificio...
Ultima modifica di boba74 il mer gen 14, 2026 08:53, modificato 4 volte in totale.
Terminus
Messaggi: 13883
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"

Messaggio da Terminus »

Per l'edificio si, avendone aumentato l'altezza antincendio.
La CT se ha un parere favorevole può andare in SCIA sulla base di quello (vedi art.5 del DM 08/11/19)
antonio
Messaggi: 897
Iscritto il: lun set 17, 2007 11:27

Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"

Messaggio da antonio »

Il recupero sottotetto varia l'altezza antincendio dell'edificio, che rimane però inferiore ai 32 mt.
Quindi solo Scia finale per entrambi, con :
- nuova relazione RTV per l'edificio
- di.co e certificazioni nel rispetto della previgente normativa per la centrale termica
Corretto ?
Grazie
Terminus
Messaggi: 13883
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Edificio in categoria "A" con caldaia in categoria "B"

Messaggio da Terminus »

Si
Rispondi