Legge 10 - Assenza di interventi.

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Sara123
Messaggi: 3
Iscritto il: mer dic 24, 2025 11:04

Legge 10 - Assenza di interventi.

Messaggio da Sara123 »

Salve,
al piano 3° di un fabbricato di 4 piani, sono presenti 3 u.i.u. identificati con i rispettivi subalterni.
Al 4° ed ultimo piano (di copertura) é presente un locale deposito non riscaldato anch'esso catastalmente identificato col proprio sub.
Il proprietario vuole fondere sia i locali (abitativi) al piano 3° che quello al piano 4° (locale deposito).
In pratica,
1- non vi è nessun intervento sugli impianti,
2- non vi è nessun intervento sulle pareti verticali verso l'esterno e/o verso locali NR,
3- nessun intervento sulle strutture orizzontali (solai di calpestio e soffitte);
Cioè vi è solo un aumento di volume ed un aumento delle superfici disperdenti sia verso l'esterno che verso ambienti NR conseguenti soprattutto alla fusione del locale deposito di 4° piano (e questo influenza il rapporto S/V).
In particolare i lavori consistono nella creazione di aperture che collegano gli immobili al piano 3°, ed una scala interna a chiocciola che collega il piano 3° al 4°.
La PA gli chiede una relazione sul contenimento dei consumi energetici (cioé una Legge 10).
Come si può procedere ?
Ampliamento volumetrico o Recupero volumi esistenti (deposito) non climatizzati in precedenza ?
boba74
Messaggi: 5047
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Legge 10 - Assenza di interventi.

Messaggio da boba74 »

Ampliamento.
Sara123
Messaggi: 3
Iscritto il: mer dic 24, 2025 11:04

Re: Legge 10 - Assenza di interventi.

Messaggio da Sara123 »

Grazie Boba74.
E' un piacere risentirti. Lo speravo, non solo per avere il tuo parere/suggerimento/supporto, ma anche per salutarTi.
Quindi classica L10 (stratigrafie pareti e solai, caratteristiche impianti, tipologia infissi).
Ma cosa deve risultare "verificato" ?
Ultima modifica di Sara123 il lun dic 29, 2025 20:06, modificato 2 volte in totale.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9909
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Legge 10 - Assenza di interventi.

Messaggio da NoNickName »

E' un ampliamento qualsiasi intervento che aumenti il volume lordo climatizzato.

1. Verifica delle trasmittanze delle strutture disperdenti
2. Verifica del fabbisogno energetico dell’edificio ante e post-intervento
3. Verifica della potenza dell’impianto esistente
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Sara123
Messaggi: 3
Iscritto il: mer dic 24, 2025 11:04

Re: Legge 10 - Assenza di interventi.

Messaggio da Sara123 »

Buonasera NoNickName.
Grazie per il supporto.
Aggiungo che la valutazione energetica (ex L10) va effettuata in caso di ampliamento volumetrico, di un edificio esistente, superiore al 15% del volume lordo o comunque superiore a 500 m3.
Il mio ampliamento è inferiore al 15% e di molto inferiore ai 500 m3.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9909
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Legge 10 - Assenza di interventi.

Messaggio da NoNickName »

Sara123 ha scritto: lun dic 29, 2025 20:10 Il mio ampliamento è inferiore al 15% e di molto inferiore ai 500 m3.
Quella soglia non serve a stabilire se l’intervento sia un ampliamento: l’ampliamento rimane tale comunque.

DM 26/06/2015 – “Requisiti minimi”, Allegato 1, paragrafo 3.3, viene definito il caso degli ampliamenti:

Se l’ampliamento è >15% del volume esistente o >500 m³ → si applicano le verifiche come “nuova costruzione”.
Se l’ampliamento è ≤15% e ≤500 m³ → si applicano verifiche semplificate.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”