Buonasera.
Mi hanno fornito un rapporto di classificazione di un pavimento in legno secondo EN 13501-1:2009.
Questa norma è stata sostituita dalla UNI 13501-1:2019. Secondo voi, tale Rapporto è ancora valido?
Grazie
Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 4073
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Se il prodotto è così certificato alla data della sua produzione, è ok.
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Buongiorno.
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
Quindi non conta se nel frattempo c'è stato un aggiornamento normativo. Sostanzialmente è come un'auto degli anni Ottanta, potrebbe ancora essere venduta in quanto a norma per le norme dell'epoca...
- travereticolare
- Messaggi: 1549
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Ciao,
Teoricamente se cambia norma di prova il certificato non perde di validità? In molti rapporti di classificazione è riportato che la validità del rapporto cessa qualora cambiano le condizioni di prova.
Non si potrebbe chiedere a questo punto al produttore di attestare in carta intestata con suo timbro e firma che le condizioni di prova non sono cambiate e quindi anche se è uscita una nuova norma di prova il rapporto precedente resta valido?
Teoricamente se cambia norma di prova il certificato non perde di validità? In molti rapporti di classificazione è riportato che la validità del rapporto cessa qualora cambiano le condizioni di prova.
Non si potrebbe chiedere a questo punto al produttore di attestare in carta intestata con suo timbro e firma che le condizioni di prova non sono cambiate e quindi anche se è uscita una nuova norma di prova il rapporto precedente resta valido?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Rapporto di classificazione secondo norma UNI sostituita
Ciao.
Concordo con te.
Concordo con te.