Messaggio da Fotone »

Buongiorno, ho un dubbio relativamente alla corretta rappresentazione, attraverso schema unifilare, del quadro generale di un'abitazione in cui di recente è stato installato un impianto fotovoltaico. Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico risultano connessi ai morsetti superiori dell'interruttore generale dal quadro di casa. La rappresentazione è coerente con la configurazione impiantistica sopra descritta?
Allegati
SCHEMA QUADRO.jpg
SCHEMA QUADRO.jpg (59.34 KiB) Visto 720 volte
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Schema quadro abitazione

Messaggio da NoNickName »

Direi di no
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Fotone
Messaggi: 29
Iscritto il: gio mar 09, 2017 12:23

Re: Schema quadro abitazione

Messaggio da Fotone »

NoNickName ha scritto: dom dic 14, 2025 13:09 Direi di no
Puoi darmi maggiori info?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Schema quadro abitazione

Messaggio da NoNickName »

Fotone ha scritto: dom dic 14, 2025 15:10
NoNickName ha scritto: dom dic 14, 2025 13:09 Direi di no
Puoi darmi maggiori info?
Hai scritto: "Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico risultano connessi ai morsetti superiori dell'interruttore generale dal quadro di casa" ma dal disegno risultano essere connessi ai morsetti INFERIORI del dispositivo generale e in parallelo all'ingresso del generale casa che in realtà dovrebbe chiamarsi DGL (dispositivo generale linea).
Non dico che sia sbagliato. Dico solo che la descrizione è diversa dal disegno.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Fotone
Messaggi: 29
Iscritto il: gio mar 09, 2017 12:23

Re: Schema quadro abitazione

Messaggio da Fotone »

NoNickName ha scritto: dom dic 14, 2025 16:40
Hai scritto: "Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico risultano connessi ai morsetti superiori dell'interruttore generale dal quadro di casa" ma dal disegno risultano essere connessi ai morsetti INFERIORI del dispositivo generale e in parallelo all'ingresso del generale casa che in realtà dovrebbe chiamarsi DGL (dispositivo generale linea).
Non dico che sia sbagliato. Dico solo che la descrizione è diversa dal disegno.
Confermo che ai morsetti superiori del generale di casa (DGL) vi sono fase e neutro che provengono dai morsetti inferiori del DG (a quelli superiori ci sono fase e neutro che provengono dal contatore) e fase e neutro che provengono dall'inverter ftv.
Dai morsetti inferiori del DGL partono fase e nutro che si collegano ai due MT di prese e luci.
Non capisco come dovrei modificare lo schemino.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9885
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Schema quadro abitazione

Messaggio da NoNickName »

Fotone ha scritto: dom dic 14, 2025 17:34 Non capisco come dovrei modificare lo schemino.
Perchè hai scritto: "Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico"
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4490
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Schema quadro abitazione

Messaggio da Esa »

Fase e neutro provenienti dall'inverter fotovoltaico risultano connessi ai morsetti superiori dell'interruttore generale dal quadro di casa. La rappresentazione è coerente con la configurazione impiantistica sopra descritta?
Lo schema è corretto.