canna fumaria centrale termica UNI 13384

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
SimoneBaldini
Messaggi: 2489
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

canna fumaria centrale termica UNI 13384

Messaggio da SimoneBaldini »

Avendo un generatore a condensazione, quando è ammesso dimensionare in pressione il condotto fumario? Coè se il condotto è intubato in una canna fumaria esistente vecchia, puo' essere in pressione oppure la vecchia canna fumaria deve essere a tenuta pure lei? Ci sono delle prescrizioni particolari?
Ultima modifica di SimoneBaldini il mer nov 19, 2025 13:42, modificato 1 volta in totale.
mat
Messaggi: 3242
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: canna fumaria centrale termica UNI 13384

Messaggio da mat »

Volevi scrivere quanto o quando?

La vecchia canna che nel tuo caso assume la funzione di asola tecnica non deve essere a tenuta che io ricordi; controlla i requisiti specifici sulla 7129-3 / 11528

PS: questo thread sarebbe per la sezione impianti gas :wink:
SimoneBaldini
Messaggi: 2489
Iscritto il: mer set 29, 2010 13:42

Re: canna fumaria centrale termica UNI 13384

Messaggio da SimoneBaldini »

Per centrale termica intendo > 35kW.
mat
Messaggi: 3242
Iscritto il: lun gen 26, 2009 17:07

Re: canna fumaria centrale termica UNI 13384

Messaggio da mat »

Ok
hai letto cosa dice la UNI 11528?
Rispondi