Protezione agganci metallici facciata ventilata

Messaggio da travereticolare »

Buongiorno a tutti,

La RTV13 al paragrafo § V.13.1 comma 1 lettera "c" chiede di: evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d’ambito dell’edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, …) in caso d’incendio, che possano compromettere l’esodo degli occupanti o l’operatività delle squadre di soccorso

In caso di facciata ventilata o altre situazioni in cui le staffe sono esposte agli effetti dell'incendio, chiedo di trattare gli ancoraggi al fuoco tramite protezione passiva oppure di proteggerli con lana di roccia.

In un recente corso VVF tenuto da una grossa azienda che si occupa di protezione facciate, cavity barrier, ecc... sembrerebbe che il problema per loro non si pone.
Voi come vi comportate? proteggete gli ancoraggi di facciata dal fuoco?

Grazie
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 13758
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Protezione agganci metallici facciata ventilata

Messaggio da Terminus »

Certo che il problema per loro non si pone, difatti è un nostro problema.
Sarei curioso però di sapere cosa dicono in proposito
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1545
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: Protezione agganci metallici facciata ventilata

Messaggio da travereticolare »

Terminus ha scritto: lun nov 17, 2025 11:08 Certo che il problema per loro non si pone, difatti è un nostro problema.
Il problema è sicuramente nostro, non hanno però neanche una soluzione tecnica per la protezione degli staffaggi... Ultimamente sto propongo meno la verniciatura, anche perché dopo l'installazione come faccio la manutenzione per asseverare al rinnovo? Inglobo tutto in lana di roccia? non è sempre fattibile, specialmente per facciate ventilate
Terminus ha scritto: lun nov 17, 2025 11:08Sarei curioso però di sapere cosa dicono in proposito
Che non hanno mai previsto tale requisito per nessuno dei loro cantieri, e parliamo di edifici davvero importanti...per loro non è un requisito da perseguire, nonostante la RTV13 (che dovrebbero conoscere meglio di noi per ovvi interessi) dica il contrario.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Terminus
Messaggi: 13758
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Protezione agganci metallici facciata ventilata

Messaggio da Terminus »

Coppelle certificate tipo quelle che si usano per i tiranti ?