sezione cavo per piano a induzione

Messaggio da roberto mura »

Buongiorno a tutti,

devo installare un piano a induzione della Bosch con potenza massima 6900 W.
Il piano verrà limitato via software a 4500 W.
dal piano cottura al quadro elettrico ci sono 10 metri di tratta con un tubo corrugato del 20 completamente libero.
vorrei installare una sezione cavo 6 mm² ma ho paura he sia troppo per un corrugato del 20.
sapreste dirmi se una sezione 4 è sufficiente o meno?

grazie per il supporto.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9791
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: sezione cavo per piano a induzione

Messaggio da NoNickName »

4mmq possono portare 6900W a 230V con una caduta di tensione di 1.74% pari a 4V.
La potenza dissipata è di circa 100W per ogni conduttore, cioè circa 200W {(4^2/(0.0175*10)}

La caduta di tensione massima concessa in un impianto domestico è il 4%
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Luca78
Messaggi: 105
Iscritto il: ven dic 22, 2023 07:19

Re: sezione cavo per piano a induzione

Messaggio da Luca78 »

In realtà è meno, circa la meta: 0.0044 mOhm/metro (4 mmq) X 20 metri (andata e rirtono) X 30A al quadrato sono circa 78W.