Magnetotermici che saltano da scarichi

Normativa elettrotecnica, progettazione impianti, prodotti

Moderatore: Edilclima

Rispondi
fbonati
Messaggi: 2
Iscritto il: dom nov 09, 2025 18:34

Magnetotermici che saltano da scarichi

Messaggio da fbonati »

Buongiorno,
mi trovo in una situazione strana. Casa di campagna, usata saltuariamente. Quando non ci siamo talvolta saltano entrambi i magnetotermici (forza/luce il primo da 25 e il secondo da 10 A) senza alcun carico ma NON salta il differenziale.
Aggiungo che questo ha cominciato ad accadere dopo aver installato impianto fotovoltaico e pompa di calore. La seconda però non è attiva a casa vuota e comunque è collegata sotto un altro quadro.
Ho pensato a sovratensioni causate magari dall'impianto e per questo vorrei aggiungere uno scaricatore di sovratensione posto tra il differenziale e i magnetotermici, cosa ne dite? di che tipo?
Comunque non capisco perchè non è il differenziale a saltare

Grazie a chiunque voglia rispondermi e magari ha avuto lo stesso problema.

Flavio
arkanoid
Messaggi: 5062
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Magnetotermici che saltano da scarichi

Messaggio da arkanoid »

Se l'impianto FV passa dal magnetotermico e produce più della corrente che gestisce, è normale che salti è fatto apposta. Perchè dovrebbe scattare il differenziale?
redigere redigere redigere
boba74
Messaggi: 4971
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Magnetotermici che saltano da scarichi

Messaggio da boba74 »

Appena installato il FV anche a me saltava spesso il magnetotermico, poi l'hanno cambiato e ora va bene (ma non chiedermi il motivo).
fbonati
Messaggi: 2
Iscritto il: dom nov 09, 2025 18:34

Re: Magnetotermici che saltano da scarichi

Messaggio da fbonati »

Buongiorno,

grazie delle risposte. I magnetotermici che saltano sono quelli della casa, Pompa di calore e fotovoltaico hanno un altro quadro. Mi spiego a parole non potendo fare uno schema qui, sperando di farmi capire.

Impianto fotovoltaico da 5kw + batteria + inverter. Sotto inverter c'è un quadro che porta la pompa di calore e le prese del box dove il tutto è installato.
Da inverter entra nel contatore per la vendita dell'energia in eccesso
Da contatore altri fili portano al quadro casa dove ho il problema

Quindi la pompa non è affatto sotto i magnetotermici che saltano: ha magnetotermico suo nell'altro quadro.

Quello che suppongo, più dal FV che dalla pompa, perchè i magnetotermici saltano quando la pompa è spenta, è che si generi qualche disturbo che mi torna nel quadro casa attraverso la mandata al contatore.

grazie
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9791
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Magnetotermici che saltano da scarichi

Messaggio da NoNickName »

Lascia fare ad un perito elettrotecnico.
E' vietato dalla legge mettere mano ai quadri di distribuzione.
C'è modo di farsi male e di fare male agli altri.
Una diagnosi accurata è fondamentale prima di toccare qualsiasi componente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”