il collaudo acustico degli impianti a funzionamento continuo/discontinuo ai sensi del DPCM 5-12-97
viene eseguito facendo riferimento a quale norma?
UNI 8199? UNI 10052? UNI 16032? UNI 11367?
o nessuna delle precedenti essendo uscite tutte dopo al DPCM?
in questo ultimo caso cosa dovrei fare? semplici misure di LASmax e LAeq random che attestano il rispetto dei limiti?
aggiungo un altro dubbio
per una unifamiliare devo verificare i livelli all'interno della singola unità (a parte il locale dove il rumore si origina)?
o le verifiche non sono dovute in quanto ho una unifamiliare
collaudo acustico impianti DPCM 5-12-97
Moderatore: Edilclima
Re: collaudo acustico impianti DPCM 5-12-97
Risposta univoca a questo non c'èponca ha scritto: mer lug 30, 2025 11:52 il collaudo acustico degli impianti a funzionamento continuo/discontinuo ai sensi del DPCM 5-12-97
viene eseguito facendo riferimento a quale norma?
UNI 8199? UNI 10052? UNI 16032? UNI 11367?
o nessuna delle precedenti essendo uscite tutte dopo al DPCM?
in questo ultimo caso cosa dovrei fare? semplici misure di LASmax e LAeq random che attestano il rispetto dei limiti?
aggiungo un altro dubbio
per una unifamiliare devo verificare i livelli all'interno della singola unità (a parte il locale dove il rumore si origina)?
o le verifiche non sono dovute in quanto ho una unifamiliare
Di sicuro toglierei la 11637
Per_Corsi Passaggio da Caldaia a Pompa di Calore, Requisiti Minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici, Tenuta all'ariahttps://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Re: collaudo acustico impianti DPCM 5-12-97
Io utilizzerei la UNI11367 per i seguenti motivi:
- la norma è citata nel decreto CAM 2022 e quindi per estensione la applicherei anche al collaudo per il dpcm.
- la uni 11367 credo sia stata scritta partendo dalla 16032.
- nella mia relazione di collaudo scriverei chiaramente quale norma ho utilizzato e perché ho fatto quella scelta, segnalando che il DPCM non impone nessuna normativa tecnica.
Per quanto riguarda le misure all'interno della stessa unità abitativa, farei riferimento a quanto scritto nella norma UNI11367 (appendice D)
- la norma è citata nel decreto CAM 2022 e quindi per estensione la applicherei anche al collaudo per il dpcm.
- la uni 11367 credo sia stata scritta partendo dalla 16032.
- nella mia relazione di collaudo scriverei chiaramente quale norma ho utilizzato e perché ho fatto quella scelta, segnalando che il DPCM non impone nessuna normativa tecnica.
Per quanto riguarda le misure all'interno della stessa unità abitativa, farei riferimento a quanto scritto nella norma UNI11367 (appendice D)
Re: collaudo acustico impianti DPCM 5-12-97
Ho letto grazieMic73 ha scritto: mer lug 30, 2025 12:37 Per quanto riguarda le misure all'interno della stessa unità abitativa, farei riferimento a quanto scritto nella norma UNI11367 (appendice D)
Approfondendo poi ho visto che la regione dove lavoro (toscana) ha fatto una faq in cui chiarisce che il rumore di impianti e calpestio si verifica solo tra ui distinte
Re: collaudo acustico impianti DPCM 5-12-97
sulla questione di quale metodo utilizzare ritengo che qualunque scelta possa essere fatta, sono metodi normati
da un punto di vista pratico non so cosa possa comportare
io avrei applicato o la 8199 o la 1637 che mi sembrano + semplici, anche se la 16032 seppure sia più complessa è l'unica implementata sul software del fonometro e questo mi agevolerebbe l'elaborazione dei risultati
poi sul fatto di avere 4 metodi per misurare il livello di rumore di un impianto, tutti diversi e in definitiva di non sapere quale utilizzare..
è tipico del DPCM e del fatto di utilizzare un decreto del 97
da un punto di vista pratico non so cosa possa comportare
io avrei applicato o la 8199 o la 1637 che mi sembrano + semplici, anche se la 16032 seppure sia più complessa è l'unica implementata sul software del fonometro e questo mi agevolerebbe l'elaborazione dei risultati
poi sul fatto di avere 4 metodi per misurare il livello di rumore di un impianto, tutti diversi e in definitiva di non sapere quale utilizzare..
è tipico del DPCM e del fatto di utilizzare un decreto del 97
-
Robertbozic
- Messaggi: 4
- Iscritto il: mar apr 23, 2024 18:36
Re: collaudo acustico impianti DPCM 5-12-97
L'uso della UNI EN ISO 16032 è difendibile in relazione al DPCM '97 perché offre il metodo di misurazione più dettagliato per gli impianti ed è supportata dal tuo flusso di lavoro.ponca ha scritto: gio lug 31, 2025 09:38 sulla questione di quale metodo utilizzare ritengo che qualunque scelta possa essere fatta, sono metodi normati
da un punto di vista pratico non so cosa possa comportare degustazione vini slovenia
io avrei applicato o la 8199 o la 1637 che mi sembrano + semplici, anche se la 16032 seppure sia più complessa è l'unica implementata sul software del fonometro e questo mi agevolerebbe l'elaborazione dei risultati
poi sul fatto di avere 4 metodi per misurare il livello di rumore di un impianto, tutti diversi e in definitiva di non sapere quale utilizzare..
è tipico del DPCM e del fatto di utilizzare un decreto del 97