Buonasera.

Devo effettuare un Rinnovo di conformità di un edificio civile.
In corso di sopralluogo per verifica dello stato dei luoghi ho dovuto far costruire una parete tagliafuoco in modo da rendere lo stato dei luoghi coerente con la SCIA originaria (si erano allargati vanificando la funzione della scala protetta).
Il dubbio è questo: va allegato Cert. REI e Dich. prod. della nuova parete?
Vedendo il Modello di Asseverazione per rinnovo, fra la documentazione da allegare si fa riferimento, alla seconda pagina del modulo, ai "Prodotti e sistemi per la protezione passiva di cui al DM 16/02/2007 - Punto A3": in tale allegato sono riportati solo i controsoffitti privi di resistenza al fuoco e vernici, pannelli, schermi protettivi. Le pareti resistenti al fuoco sono inserite nel punto A4, quindi non di competenza del modulo per Rinnovo. Non capisco, però, la logica.

Io credo che bisogni presentare il Cert. REI e il Dich. prod. visto che si tratta comunque di un nuovo elemento di compartimentazione.

Cosa ne pensate?

Grazie
Terminus
Messaggi: 13739
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI

Messaggio da Terminus »

Si deve aggiornare la documentazione delle compartimentazioni a suo tempo allegata alle CERT.REI. (ci dovrebbe essere anche una planimetria con l'identificazione delle strutture certificate), quindi hai ragione.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 4020
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI

Messaggio da weareblind »

Certamente va consegnato, io li metto nella relazione delle modifiche non rilevanti.
fabbretto
Messaggi: 935
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Rinnovo di conformità - Nuova parete EI

Messaggio da fabbretto »

Ok, procederò così.
Grazie!