Dobbiamo installare in un'azienda un gruppo antincendio composto da elettropompa e pompa pilota.
Il problema e che la cabina da cui derivare una linea elettrica preferenziale dista centinaia di metri
e quindi richiederebbe di tagliare il cortile, rimettere gli autobloccanti... un bel costo...
Il fornitore del gruppo antincendio dice che lui quando è così consigli di installare un gruppo con motopompa diesel
così non serve più la linea preferenziale.... vi
risulta?
Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio
Se hai previsto la sola elettropompa, vuol dire che ti è sufficiente un'alimentazione singola.
Pertanto va benissimo anche la sola motopompa e le alimentazioni elettriche di servizio, per la pilota e per ricarica batterie non sono preferenziali nè devono avere caratteristiche speciali.
Pertanto va benissimo anche la sola motopompa e le alimentazioni elettriche di servizio, per la pilota e per ricarica batterie non sono preferenziali nè devono avere caratteristiche speciali.
Re: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio
certo, se la linea el. pref. ti costa più che il sovrapprezzo per un gruppo diesel, è conveninete abbandonare l'installazione di macchina elettrica..
-
mmaarrccoo
- Messaggi: 2046
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio
Si, l'elettropompa ovviamente si porta dietro il problema delle caratteristiche dell'alimentazione, quindi quando si può è meglio mettere una motopompa che non ha queste necessità.