Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
christian619
Messaggi: 2719
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio

Messaggio da christian619 »

Dobbiamo installare in un'azienda un gruppo antincendio composto da elettropompa e pompa pilota.
Il problema e che la cabina da cui derivare una linea elettrica preferenziale dista centinaia di metri
e quindi richiederebbe di tagliare il cortile, rimettere gli autobloccanti... un bel costo...

Il fornitore del gruppo antincendio dice che lui quando è così consigli di installare un gruppo con motopompa diesel
così non serve più la linea preferenziale.... vi
risulta?
Terminus
Messaggi: 13730
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio

Messaggio da Terminus »

Se hai previsto la sola elettropompa, vuol dire che ti è sufficiente un'alimentazione singola.
Pertanto va benissimo anche la sola motopompa e le alimentazioni elettriche di servizio, per la pilota e per ricarica batterie non sono preferenziali nè devono avere caratteristiche speciali.
stfire
Messaggi: 1634
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio

Messaggio da stfire »

certo, se la linea el. pref. ti costa più che il sovrapprezzo per un gruppo diesel, è conveninete abbandonare l'installazione di macchina elettrica..
mmaarrccoo
Messaggi: 2046
Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15

Re: Problemi con linea elettrica preferenziale e gruppo antincendio

Messaggio da mmaarrccoo »

Si, l'elettropompa ovviamente si porta dietro il problema delle caratteristiche dell'alimentazione, quindi quando si può è meglio mettere una motopompa che non ha queste necessità.