Pompe di calore aria-acqua che arrivano a 75°C di potenze
rilevanti (2500 kW termici) ne conoscete?
Ho trovato qualcosa della YORK....
Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura di grande taglia
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2713
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
- NoNickName
- Messaggi: 9767
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura di grande taglia
Roba del genere devi farla progettare e poi assemblare in cantiere.christian619 ha scritto: ven ott 24, 2025 16:31 Pompe di calore aria-acqua che arrivano a 75°C di potenze
rilevanti (2500 kW termici) ne conoscete?
Ho trovato qualcosa della YORK....
Non esistono monoblocco, e non sarebbero neanche trasportabili (ad aria).
Immagino che tu le voglia solo caldo, non reversibili.
A occhio e croce ci vogliono almeno 3 pdc da 12 metri per arrivare a 2.5MW. Devi avere lo spazio sufficiente e nessuno attorno per ovvi motivi di rumore.
Di solito su queste taglie si va ad acqua.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Re: Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura di grande taglia
che non è aria-acqua (è un'acqua-acqua; e poi vanno col propano, ti metti in casa l'equivalente di dozzine di bombole di gpl).
per temperature così alte abbiamo fatto delle simulazioni con trane, fanno la "cascata" con un'aria-acqua "normale" (uscita a 35°C) e poi booster acqua-acqua della serie speciale (RTSF) che arriva a 80°C.
i COP non sono neanche così tragici (anche se ovviamente il doppio stadio non aiuta), però costo iniziale da brivido.
per stomaci forti
Re: Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura di grande taglia
I 75°C alla temperatura di progetto?
2 tubi o quattro tubi?
Personalmente valuterei bene, oltre a quanto già scritto, se ci sono le condizioni per andare con l'R290
Tre PDC composte da 10 moduli da 100 kW cadauno (simulazione abbondante). Lunghezza 12 m cadauna.
E scusatemi, ma non vanno paragonate ad avere come delle banali bombole di gpl...
2 tubi o quattro tubi?
Personalmente valuterei bene, oltre a quanto già scritto, se ci sono le condizioni per andare con l'R290
Tre PDC composte da 10 moduli da 100 kW cadauno (simulazione abbondante). Lunghezza 12 m cadauna.
E scusatemi, ma non vanno paragonate ad avere come delle banali bombole di gpl...
- NoNickName
- Messaggi: 9767
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Pompe di calore aria-acqua ad alta temperatura di grande taglia
In effetti non lo è.Per 2.5MW siamo nell'ordine dei 250Kg di propano liquido.simcat ha scritto: sab ott 25, 2025 09:02 E scusatemi, ma non vanno paragonate ad avere come delle banali bombole di gpl...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”