Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 6024
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?
Sto valutando una struttura all'interno della quale ho ambiti da qualificare Cii e altre Ciii. Stando alla definizione data in G.3.1 di Rvita dovrei classificare il profilo di rischio per compartimento. Tra Cii e Ciii mi sembra che i rischi siano tutto sommato simili, ha senso compartimentare?
Tom Bishop
- weareblind
- Messaggi: 3984
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?
S.3.6 Progettazione dei compartimenti antincendio
S.3.6.1Regole generali
1.Devono essere inseriti in compartimenti distinti:
b.aree dell’attività con diverso profilo di rischio.
Se classifichi come hai detto, è imposto dal capitolo 3.
S.3.6.1Regole generali
1.Devono essere inseriti in compartimenti distinti:
b.aree dell’attività con diverso profilo di rischio.
Se classifichi come hai detto, è imposto dal capitolo 3.
Re: Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?
Concordo, o fai 2 comparti separati o consideri entrambe le aree in Ciii
-
- Messaggi: 6024
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?
Sì, ho deciso di uniformare Rvita.boba74 ha scritto: mer ott 22, 2025 15:10 Concordo, o fai 2 comparti separati o consideri entrambe le aree in Ciii
Tom Bishop