Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Tom Bishop
Messaggi: 6024
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?

Messaggio da Tom Bishop »

Sto valutando una struttura all'interno della quale ho ambiti da qualificare Cii e altre Ciii. Stando alla definizione data in G.3.1 di Rvita dovrei classificare il profilo di rischio per compartimento. Tra Cii e Ciii mi sembra che i rischi siano tutto sommato simili, ha senso compartimentare?
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3984
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?

Messaggio da weareblind »

S.3.6 Progettazione dei compartimenti antincendio
S.3.6.1Regole generali
1.Devono essere inseriti in compartimenti distinti:
b.aree dell’attività con diverso profilo di rischio.

Se classifichi come hai detto, è imposto dal capitolo 3.
boba74
Messaggi: 4924
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?

Messaggio da boba74 »

Concordo, o fai 2 comparti separati o consideri entrambe le aree in Ciii
Tom Bishop
Messaggi: 6024
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Rvita Cii e Ciii separazione tagliafuoco?

Messaggio da Tom Bishop »

boba74 ha scritto: mer ott 22, 2025 15:10 Concordo, o fai 2 comparti separati o consideri entrambe le aree in Ciii
Sì, ho deciso di uniformare Rvita.
Tom Bishop
Rispondi