Gruppo elettrogeno in volumetria fabbricato servito o no

Messaggio da weareblind »

Buongiorno, un GE di 400 kW a gasolio, solo serbatoio incorporato, in locale tecnico fuori terra dedicato, con in adiacenza su due lati laterali altri due locali tecnici (cabina MT/BT e altro), è installato in volumetria del fabbricato servito?
Serbatoio di 400 l, se lo considero volumetria del fabbricato servito devo rabboccare da fuori con pompa, e avere dentro valvola limitatrice a 90%. Se no, lo posso rabboccare a mano da dentro, senza valvola limitatrice.
Grazie.
Terminus
Messaggi: 13698
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Gruppo elettrogeno in volumetria fabbricato servito o no

Messaggio da Terminus »

Ho per le mani un caso simile, ma io ho il GE in locale facente parte del fabbricato servito e devo quindi far mettere tubo di carico e dispositivo di limitazione...... su un GE carenato fatto per stare all'esterno.....
Nel tuo caso direi che non sei nel volume del fabbricato servito (non credo si debba considerare la cabina MT/BT, anche se il GE sarà collegato ad essa), ma il locale esterno.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3976
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Gruppo elettrogeno in volumetria fabbricato servito o no

Messaggio da weareblind »

Sono d'accordo.
Gmeister
Messaggi: 717
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Gruppo elettrogeno in volumetria fabbricato servito o no

Messaggio da Gmeister »

Son d'accordo nel considerarlo locale esterno.