ACS a gas per docce palestra

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ildubbio
Messaggi: 592
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

ACS a gas per docce palestra

Messaggio da ildubbio »

Ciao a tutti.
Ho necessità di produrre acqua calda sanitaria, praticamente in contemporanea, per 6 docce.
Ho possibilità di usare anche il gas metano (preferibilmente)

due caldaie a condensazione in parallelo?
una caldaia abbinato ad un accumulo con scambiatore a piastra?
pdc con accumulo mi sembra da escludere

Cosa mi consigliate? per ridurre costi inziali, ma anche di esercizio.
grazie
SuperP
Messaggi: 11577
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da SuperP »

ildubbio ha scritto: mar set 30, 2025 18:24 Ho necessità di produrre acqua calda sanitaria, praticamente in contemporanea, per 6 docce.
due caldaie a condensazione in parallelo?
una caldaia abbinato ad un accumulo con scambiatore a piastra?
per 6 docce in contemporanea devi accumulare e non aumentare potenza, salvo non dedicarci 120kW
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
L'Enzo
Messaggi: 958
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da L'Enzo »

2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.

Sarai sui 100 KW circa come dice super, eviti anche SCIA VVF
SuperP
Messaggi: 11577
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da SuperP »

L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 09:18 2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.

Sarai sui 100 KW circa come dice super, eviti anche SCIA VVF
con dei limitatori di portata sulle docce a 8l/min :)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
simcat
Messaggi: 1934
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da simcat »

L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 09:18 2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.

Sarai sui 100 KW circa come dice super, eviti anche SCIA VVF
Se ti accontenti di un Delta T pari a 30°C, sono circa 113 kW - con portata minima da norma 0,15 l/s cad

Io ragionerei sul fatto che comunque ci vuole il locale idoneo (salvo che tu metta moduli da esterno), pratica INAIL, contatore gas e contratto di taglia maggiore, ecc..

Fai bene i tuoi conti e verifiche con tutte le soluzioni possibili
L'Enzo
Messaggi: 958
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da L'Enzo »

CON 64 L/MIN DI istantanea sono 10 l/min a doccia.
Non vedo problemi, conti già fatti ed impianti funzionanti.

Se hai più docce, Atlantic e equivalenti
arkanoid
Messaggi: 5031
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da arkanoid »

Se non hai obblighi di rinnovabili e non devi fare ricircolo, andrei di rinnai eventualmente con limitatori di portata.
redigere redigere redigere
Esa
Messaggi: 4405
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da Esa »

Atlantic, Rinnai, ...
Perché non: Portata, dT, capacità del serbatoio, superficie dello scambiatore, diametri, oppure ...., ecc. ecc.?
Poi l'installatore se la vede con il proprietario e la scelta finale viene approvata dal progettista: non funziona?
simcat
Messaggi: 1934
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da simcat »

L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 12:02 CON 64 L/MIN DI istantanea sono 10 l/min a doccia.
Non vedo problemi, conti già fatti ed impianti funzionanti.

Se hai più docce, Atlantic e equivalenti
Scusa, non intendevo dire a te di fare i conti, dicevo all'autore del post.

Comunque: per me, fare bene i conti significa:

- ipotizzare tutte le soluzioni possibili
- costo iniziale delle varie soluzioni
- verifica degli spazi
- tabella finale pro e contro
Esa
Messaggi: 4405
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da Esa »

Comunque: per me, fare bene i conti significa:
- ipotizzare tutte le soluzioni possibili
- costo iniziale delle varie soluzioni
- verifica degli spazi
- tabella finale pro e contro
Aggiungerei: chiarire i vincoli (limitatori di portata, sequenza temporale delle docce, temperatura AF, ecc.).
Conclusione? Redigere un progetto.
ildubbio
Messaggi: 592
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da ildubbio »

L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 09:18 2 produttori acs istantanea in parallelo, soluzione più conveniente sia in termini investimento che gestione.

Sarai sui 100 KW circa come dice super, eviti anche SCIA VVF
è l'impianto a cui pensavo.
nel caso di specie mi sembra quello più gestibile. tra l'altro con le caldaie all'aperto (evito sicuro VVF).
l'accumulo non mi convince proprio, senza possibilità di produrre nulla con fv o solare. e con i tempi ridotti che avrei per riprodurre acqua calda.
L'Enzo
Messaggi: 958
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da L'Enzo »

esatto,
ti preciso solo che anche se all'aperto e fai un unico impianto , eviti di presentare SCIA VVF se stati sotto i 116 KW (i 2 rinnai che dicevo prima) se no comunque che sia aperto o chiuso sopra i 116 dei andare in SCIA
ildubbio
Messaggi: 592
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da ildubbio »

L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 18:41 esatto,
ti preciso solo che anche se all'aperto e fai un unico impianto , eviti di presentare SCIA VVF se stati sotto i 116 KW (i 2 rinnai che dicevo prima) se no comunque che sia aperto o chiuso sopra i 116 dei andare in SCIA
perchè? se metti due apparecchi a gas all'aperto, non dovresti sommarli. perchè considerarli come un unico apparecchio?

L'installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori (Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30- 04-2002)
arkanoid
Messaggi: 5031
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da arkanoid »

Esa ha scritto: mer ott 01, 2025 13:25 Atlantic, Rinnai, ...
Perché non: Portata, dT, capacità del serbatoio, superficie dello scambiatore, diametri, oppure ...., ecc. ecc.?
Poi l'installatore se la vede con il proprietario e la scelta finale viene approvata dal progettista: non funziona?
Sto indicando la strada che perseguirei io a livello di linea tecnica, non sto dimensionando niente.
redigere redigere redigere
L'Enzo
Messaggi: 958
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da L'Enzo »

[i]L'installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito non determina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle singole portate termiche dei bruciatori (Nota prot. n. P1082/4134 sott. 53 del 30- 04-2002)
[/i]
[/quote]

La conosco questa nota, è 23 anni che gira.
Ma li si tratta di caldaie indipendenti, non collegate ad unico impianto. (Tipo i Robur , apen group ) .
Nella fattispecie mi pare di ricordare che è una nota fatta per i tubi radianti .
Se no, non esisterebbero le pratiche VVF per centrali esterne all'edificio !
Noi e colleghi la abbiamo sempre vista così. Se hai altro fai sapere
ildubbio
Messaggi: 592
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da ildubbio »

L'Enzo ha scritto: mer ott 01, 2025 19:37 La conosco questa nota, è 23 anni che gira.
Ma li si tratta di caldaie indipendenti, non collegate ad unico impianto. (Tipo i Robur , apen group ) .
Nella fattispecie mi pare di ricordare che è una nota fatta per i tubi radianti .
Se no, non esisterebbero le pratiche VVF per centrali esterne all'edificio !
Noi e colleghi la abbiamo sempre vista così. Se hai altro fai sapere
cioè tu dici, se ho due caldaie (all'aperto!) con allaccio gas ognuno per fatti suoi, vale non sommarli? altrimenti si sommano. può essere.
devo osservare che la norma dice "Più apparecchi installati all'aperto non costituiscono un unico impianto". parla proprio di apparecchi.

ma se faccio un ristorante, con 115 kw di fuochi in cucina, e la caldaia acs all'esterno, io non sommo. anche se allaccio gas è unico. tu invece?

per paradosso, nel mio caso, se metto due caldaie alimentate da stesso contatore gas, ognuna delle quali mi serve 3 docce, come lo consideriamo? a valle delle caldaie avrei due impianti separati.
ildubbio
Messaggi: 592
Iscritto il: sab apr 18, 2015 07:59

Re: ACS a gas per docce palestra

Messaggio da ildubbio »

in ogni caso, tornando a noi.
acs istantaneo a gas, mi sembra la strada migliore.
Rispondi