riforzo C-SHEET

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
n.vignali
Messaggi: 50
Iscritto il: lun mar 22, 2021 08:27

riforzo C-SHEET

Messaggio da n.vignali »

Buongiorno,

vorrei chiedervi un consiglio.
Ho necessità di rinforzare travetti in c.a con Tessuto unidirezionale in fibra di carbonio per rinforzo strutturale

Per proteggere la struttura dal fuoco posso utilizzare un controsoffitto ?

grazie per la vs aiuto

un saluto
Terminus
Messaggi: 13680
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: riforzo C-SHEET

Messaggio da Terminus »

A voler essere pignoli, dovendo rinforzare i travetti, ti trovi un solaio che è diverso dal normale laterocemento che puoi trovare nei rapporti di prova e classificazione delle lastre di protezione. Non è dato sapere come si comporta il rinforzo alla sollecitazione termica dovuta all'incendio.
Direi che per risolvere dovresti installare un controsoffitto a membrana.
Gmeister
Messaggi: 709
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: riforzo C-SHEET

Messaggio da Gmeister »

Sul mercato iniziano ad uscire soluzioni che vanno in questa direzione.

https://www.globalbuilding.it/soluzioni ... n-carbonio

Dovrebbero essere a tutti gli effetti dei controsoffitti a membrana, ma in ogni caso sono stati fatti appositi test.
Terminus
Messaggi: 13680
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: riforzo C-SHEET

Messaggio da Terminus »

In effetti se le lastre garantiscono una T<70°C all'estradosso, praticamente è una membrana.
Rispondi