Ho un varco di grandi dimensioni alto 12 m e largo 10 m
che vorrei proteggere con lame d'acqua.
A quell'altezza però il fornitore degli uggelli non mi garantisce l'efficacia
del taglio d'acqua...
C'è una formula per calcolare l'altezza massima?
Soluzioni ? (non posso mettere più lame ad altezze diverse purtroppo)..
grande varco e lame d'acqua
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3899
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: grande varco e lame d'acqua
Ultima modifica di weareblind il ven set 05, 2025 11:03, modificato 1 volta in totale.
Re: grande varco e lame d'acqua
e direichristian619 ha scritto: ven set 05, 2025 09:56 A quell'altezza però il fornitore degli uggelli non mi garantisce l'efficacia

quale altezza massima ?
- portone tagliafuocochristian619 ha scritto: ven set 05, 2025 09:56 Soluzioni ? (non posso mettere più lame ad altezze diverse purtroppo)..
- tenda tagliafuoco
Re: grande varco e lame d'acqua
La lama d'acqua a memoria garantisce solo il requisito "I" mentre non è certificata per il requisito "E" del passaggio fumi. Qual è lo scopo dell'installazione?
Avevo letto che dopo una certa altezza, in caduta, l'acqua tende a raggrupparsi, perdendo l'effetto di "schermatura"
Avevo letto che dopo una certa altezza, in caduta, l'acqua tende a raggrupparsi, perdendo l'effetto di "schermatura"
Re: grande varco e lame d'acqua
Appunto, su 10 m di altezza sai che lama d’acqua ottieni ?!
Ovviamente è corretto anche ciò che dici in termini di requisiti E-I.
Comunque vedo sempre più lame d’acqua bocciate dai VVF e questo è positivo. Ti metti un bel portone e discorso chiuso.
Ovviamente è corretto anche ciò che dici in termini di requisiti E-I.
Comunque vedo sempre più lame d’acqua bocciate dai VVF e questo è positivo. Ti metti un bel portone e discorso chiuso.