grande varco e lame d'acqua
Moderatore: Edilclima
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
grande varco e lame d'acqua
Ho un varco di grandi dimensioni alto 12 m e largo 10 m
che vorrei proteggere con lame d'acqua.
A quell'altezza però il fornitore degli uggelli non mi garantisce l'efficacia
del taglio d'acqua...
C'è una formula per calcolare l'altezza massima?
Soluzioni ? (non posso mettere più lame ad altezze diverse purtroppo)..
che vorrei proteggere con lame d'acqua.
A quell'altezza però il fornitore degli uggelli non mi garantisce l'efficacia
del taglio d'acqua...
C'è una formula per calcolare l'altezza massima?
Soluzioni ? (non posso mettere più lame ad altezze diverse purtroppo)..
- weareblind
- Messaggi: 4032
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: grande varco e lame d'acqua
Ultima modifica di weareblind il ven set 05, 2025 11:03, modificato 1 volta in totale.
Re: grande varco e lame d'acqua
e direichristian619 ha scritto: ven set 05, 2025 09:56 A quell'altezza però il fornitore degli uggelli non mi garantisce l'efficacia
quale altezza massima ?
- portone tagliafuocochristian619 ha scritto: ven set 05, 2025 09:56 Soluzioni ? (non posso mettere più lame ad altezze diverse purtroppo)..
- tenda tagliafuoco
Re: grande varco e lame d'acqua
La lama d'acqua a memoria garantisce solo il requisito "I" mentre non è certificata per il requisito "E" del passaggio fumi. Qual è lo scopo dell'installazione?
Avevo letto che dopo una certa altezza, in caduta, l'acqua tende a raggrupparsi, perdendo l'effetto di "schermatura"
Avevo letto che dopo una certa altezza, in caduta, l'acqua tende a raggrupparsi, perdendo l'effetto di "schermatura"
Re: grande varco e lame d'acqua
Appunto, su 10 m di altezza sai che lama d’acqua ottieni ?!
Ovviamente è corretto anche ciò che dici in termini di requisiti E-I.
Comunque vedo sempre più lame d’acqua bocciate dai VVF e questo è positivo. Ti metti un bel portone e discorso chiuso.
Ovviamente è corretto anche ciò che dici in termini di requisiti E-I.
Comunque vedo sempre più lame d’acqua bocciate dai VVF e questo è positivo. Ti metti un bel portone e discorso chiuso.
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: grande varco e lame d'acqua
Magari... il problema è che ho un traslo su rotaia che attraversa il varco...stfire ha scritto: mer set 10, 2025 06:51 Appunto, su 10 m di altezza sai che lama d’acqua ottieni ?!
Ovviamente è corretto anche ciò che dici in termini di requisiti E-I.
Comunque vedo sempre più lame d’acqua bocciate dai VVF e questo è positivo. Ti metti un bel portone e discorso chiuso.
Re: grande varco e lame d'acqua
esistono chiusure tagliafuoco per passaggi destinati a sistemi trasportatori.
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: grande varco e lame d'acqua
ah ok interessante.. chi li tratta?stfire ha scritto: mar set 23, 2025 14:19 esistono chiusure tagliafuoco per passaggi destinati a sistemi trasportatori.
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: grande varco e lame d'acqua
interessante.... non hanno però una tenda che possa essere installata a 12 m di altezza EI120...
Re: grande varco e lame d'acqua
tu quale requisito vuoi raggiungere ?christian619 ha scritto: lun set 29, 2025 12:10 non hanno però una tenda che possa essere installata a 12 m di altezza EI120...
di conseguenza dovrai fare delle scelte, tu ed il cliente.
non è che facciamo dei comodissimi varchi aperti 10x12m, con lama d'acqua e tutto si risolve.
-
christian619
- Messaggi: 2719
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: grande varco e lame d'acqua
non fattibile abbiamo il carroponte che gira sotto....stfire ha scritto: ven set 05, 2025 10:15e direichristian619 ha scritto: ven set 05, 2025 09:56 A quell'altezza però il fornitore degli uggelli non mi garantisce l'efficacia
quale altezza massima ?- portone tagliafuocochristian619 ha scritto: ven set 05, 2025 09:56 Soluzioni ? (non posso mettere più lame ad altezze diverse purtroppo)..
- tenda tagliafuoco
ma non esistono uggelli adatti allo scopo?
Re: grande varco e lame d'acqua
e allora hai un compartimento unico.christian619 ha scritto: lun ott 13, 2025 17:32 non fattibile abbiamo il carroponte che gira sotto....
creare una barriera efficace da 12 m a 0 m non è proprio una passeggiata
puoi anche andare su SPK giganteschi (senza bulbo) ma poi la portata diventa importante, forse troppo
potresti chiudere una parte del varco con portone o tenda, e la parte che resta aperta per carroponte o altro la proteggi secondo DS FM.