Buonasera a tutti,
Mi è stato chiesto di riverificare la funzionalità di un piccolo impianto antincendio collegato all'acquedotto cittadino, composto da 4 idranti DN 45 collegati direttamente all'acquedotto cittadino.
Dalle carte risulta essere presente un anello antincendio con tubazioni in polietilene da 90 mm, corrente interrato esternamente all'edificio, con stacchi da 50 mm. per collegare i singoli idranti. Massima lunghezza all'idrante più sfavorito circa 40 metri.
L'impianto deve assicurare Livello 1 secondo UNI 10779: 2 idranti DN 45 aperti (120 lt/min ognuno) con pressione residua di 2 bar.

Effettuo la prova con misuratore di pressione e portata SP-10 della Bocciolone comprato recentemente.
Collegato lo strumento ad una manichetta, rilevo una pressione statica di circa 2,5 bar. Misura piuttosto bassa.
Prova con 1 idrante aperto: rilevo 2 bar. Mi aspettavo una perdita di pressione più contenuta, data la presenza di un impianto ad anello PE 90..dovrebbero esserci perdite di pressione molto basse. Mi sono perso qualcosa?

Prova con 2 idranti aperti: rilevo 1,5 bar. Nuovamente mi aspettavo una perdita di pressione più contenuta.
Da calcoli una tubazione PE 90 con 240 lt/min (2 idranti DN 45 aperti) dovrebbe equivalere ad una perdita lineare di circa 11,70 mca/km, che su 40 metri dovrebbero essere 0,5 mca..

Eppure le misurazioni sono queste.
Sto sbagliando qualcosa a stimare le perdite di pressione?

Credo proporrò la sostituzione degli idranti con Naspi DN 25, per garantire un funzionamento di 4 Naspi aperti (35 lt/min ognuno) con pressione residua di 2 bar.
Terminus
Messaggi: 13577
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da Terminus »

Hai controllato cosa hai all'attacco dell'acquedotto ?
Ci dovrebbe essere un disconnettore, quantomeno una valvola a clapet (anche se oggi non sarebbe più ammissibile)
Poi potresti anche avere qualche valvola di intercettazione intermedia sull'anello e potrebbe essere chiusa
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3797
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da weareblind »

Purtroppo sono numeri che mi tornano.
stfire
Messaggi: 1538
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da stfire »

zakstevenson ha scritto: lun lug 14, 2025 17:14 Da calcoli una tubazione PE 90 con 240 lt/min (2 idranti DN 45 aperti) dovrebbe equivalere ad una perdita lineare di circa 11,70 mca/km, che su 40 metri dovrebbero essere 0,5 mca..
la perdita di carico distribuita del tubo pead De90 è quella che dici, poi ci sono le perdite di carico concentrate, poi c'è la tubazione De50 con altrettante perdite di carico distribuite e concentrate.
è vero che hai anche l'impianto ad anello, ma è anche vero che partendo da 2,5 bar di statica tutto può succedere non conoscendo il percorso reale delle tubazioni e relativi stacchi e altre possibili perdite di carico concentrate (valvole non note in pozzetto, disconnettore/non ritorno all'acquedotto).
zakstevenson ha scritto: lun lug 14, 2025 17:14 Dalle carte risulta essere presente un anello antincendio con tubazioni in polietilene da 90 mm, corrente interrato esternamente all'edificio, con stacchi da 50 mm. per collegare i singoli idranti.
e poi questa è l'altra incognita.. lo dicono le carte ma nella realtà cosa c'è sotto !?
zakstevenson
Messaggi: 327
Iscritto il: dom ott 18, 2015 16:44

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da zakstevenson »

Buongiorno!
Vi ringrazio dei vostri riscontri, non mi rimane altro che eseguire nuovamente una prova sul posto in altro orario, ma dubito di trovarmi 0,5 bar in più d'acquedotto..
Non vedo valvole e disconnettori, ma valuto meglio, alternativa adeguamento con cambio a Naspi..
Ronin
Messaggi: 6775
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da Ronin »

zakstevenson ha scritto: gio lug 17, 2025 15:27 alternativa adeguamento con cambio a Naspi..
più che alternativa io direi obbligo, in caso di problemi cosa dici, che una volta su tre eri riuscito a farla venire?
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 500
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da Sandeman »

Ronin ha scritto: gio lug 17, 2025 15:30
zakstevenson ha scritto: gio lug 17, 2025 15:27 alternativa adeguamento con cambio a Naspi..
più che alternativa io direi obbligo, in caso di problemi cosa dici, che una volta su tre eri riuscito a farla venire?
zakstevenson ha scritto: gio lug 17, 2025 15:27 Buongiorno!
Vi ringrazio dei vostri riscontri, non mi rimane altro che eseguire nuovamente una prova sul posto in altro orario, ma dubito di trovarmi 0,5 bar in più d'acquedotto..
Non vedo valvole e disconnettori, ma valuto meglio, alternativa adeguamento con cambio a Naspi..
Non è detto che risolvi. Magari potrai avere portata ma la pressione in ingresso è tanto al limite ( 2,5 bar ).
Se già con un idrante UNI 45 avevi 2 bar a 120 lt/' con i naspi devi avere sempre 2 bar a 140 lt/' ( tutti e 4 i naspi aperti )
stfire
Messaggi: 1538
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da stfire »

Sandeman ha scritto: gio lug 17, 2025 16:04 Non è detto che risolvi. Magari potrai avere portata ma la pressione in ingresso è tanto al limite ( 2,5 bar ).
Se già con un idrante UNI 45 avevi 2 bar a 120 lt/' con i naspi devi avere sempre 2 bar a 140 lt/' ( tutti e 4 i naspi aperti )
sono d'accordo ma provare per credere ..
(di mezzo c'è la spesa per installare 4 naspi)
Avatar utente
Sandeman
Messaggi: 500
Iscritto il: lun mar 17, 2014 08:48

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da Sandeman »

stfire ha scritto: gio lug 17, 2025 16:56
Sandeman ha scritto: gio lug 17, 2025 16:04 Non è detto che risolvi. Magari potrai avere portata ma la pressione in ingresso è tanto al limite ( 2,5 bar ).
Se già con un idrante UNI 45 avevi 2 bar a 120 lt/' con i naspi devi avere sempre 2 bar a 140 lt/' ( tutti e 4 i naspi aperti )
sono d'accordo ma provare per credere ..
(di mezzo c'è la spesa per installare 4 naspi)
Magari con un analisi spannometrica con software vedi di quanto ci vai distante.. Teneteci aggiornati..
stfire
Messaggi: 1538
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: Prova idranti non superata

Messaggio da stfire »

Sandeman ha scritto: gio lug 17, 2025 17:12 Magari con un analisi spannometrica con software vedi di quanto ci vai distante..
mi sembra di aver capito che @zakstevenson non conosce nè diametri, nè tracciato delle tubazioni.
o meglio, si affida ad uno schema di impianto che ha trovato.
a mio avviso la prova fatta con idranti è già rappresentativa dei risultati che si avranno con naspi.
hai praticamente già tracciato una sorta di curva Q-H dell'acquedotto.
però ripeto, provare per credere.