Mi hanno chiesto una consulenza per una iniziativa di un Comune che intende utilizzare la corte interna scoperta di un edificio di sua proprietà per tenere dei concerti con 200 posti fissi a sedere. Lo spazio che hanno individuato è sì all'aperto, ma con unico porticato di accesso da pubblica via.
Anzitutto volevo delle conferme.
1. Non dovrebbe essere una attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi.
2. Quale regola tecnica applicare.
3. Non dovrebbe essere necessario convocare la Commissione di vigilanza.

Per le attività all'aperto sapevo delle linee guida del luglio 2018, ma non mi è mai capitato di applicarle. Ho dei dubbi anche sulla RTV15 che, quando parla di campo di applicazione, nelle esclusioni inserisce i luoghi non delimitati.

Secondo me per un affollamento di 200 persone non è possibile disporre di un unico varco e non sono ammessi corridoi ciechi. Sotto le 50 persone, invece, credo che il problema non si ponga e potrei fare riferimento a quello che dice il Codice per i corridoi ciechi.
Non essendo necessario convocare la Commissione di vigilanza la responsabilità sta in capo solo al Sindaco.
Tom Bishop
Tom Bishop
Messaggi: 5839
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Spazio per concerti in corte aperta con unica via di fuga

Messaggio da Tom Bishop »

Sono stato al Comando per discutere di questo caso e anche se si tratta di uno spazio all'aperto mi dicono che si tratta di una attività soggetta ricadente nella 65.1.B se sto sotto alle 200 persone presenti. La cosa mi lascia un po' perplesso, ma tant'è.
Tom Bishop
Esa
Messaggi: 4228
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Spazio per concerti in corte aperta con unica via di fuga

Messaggio da Esa »

Non credo che il problema sia il pericolo di incendio, ma il panico che potrebbe scatenarsi per un evento particolare.
Come dimostra quello che è successo in Piazza San Carlo a Torino, alcuni anni or sono.
Per me, una sola via di fuga è non solo insufficiente, ma pericolosa.
Forse può servire
https://www.interno.gov.it/it/amministr ... -pubbliche