Serranda TF per protezione da incendio UTA classica

Messaggio da LST »

Stimati colleghi, chiedo Vs parere riguardo a questa situazione che mi sto creando da solo... :roll:

Uta (3500 mc/h) per aria di rinnovo in copertura di edificio nuovo uso uffici, di 2 piani fuori terra.
Per progetto VVF è un unico compartimento con poche persone (<25).
Nessuna prescrizione progettuale VVF riguardo a quello che descrivo dopo.

Passaggio canali da copertura in cavedio verticale.
Vorrei prevedere (anche se non richieste) STF su canali esterni che collegano l'Uta al cavedio in modo da proteggere i volumi serviti dall'incendio della macchina (una con batterie elettriche l'ho vista innescare un focolare).

Non posso metterle a cavallo delle spalle emergenti del cavedio (x spazi) ma per lo scopo specifico (protezione della distribuzione interna dall'incendio in macchina) ritengo che installandole vicino all'UTA, lungo i canali esterni in copertura, a distanza ragionevole dall'imbocco del cavedio verticale (diciamo 3 metri), possano svolgere il loro compito.

Pareri?
Ronin
Messaggi: 6748
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Serranda TF per protezione da incendio UTA classica

Messaggio da Ronin »

quello che non serve meglio non metterlo