Compartimentazione area TM2 autorimessa

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
FabioD94
Messaggi: 1
Iscritto il: ven lug 04, 2025 12:27

Compartimentazione area TM2 autorimessa

Messaggio da FabioD94 »

Salve a tutti, sono alle prese con la mia prima pratica antincendio e quindi avrei una serie di dubbi forse anche banali da risolvere. Mi trovo di fronte ad un'autorimessa ad uso condominiale esistente (costruzione anni '80) di 800mq circa classificabile come SA-AA-HB chiusa ed avente un area TM2 di 130 mq circa utilizzati come deposito da parte di un supermercato posto al piano terra. Il deposito contiene per lo più cartoni vari, detersivi, un po di imballaggi e facendo una stima del carico di incendio mi vien fuori qualcosa vicino ai 100 MJ/mq, che tra l'altro è molto più piccolo rispetto al carico per l'autorimessa equivalente a circa 350 MJ/mq. Applicando la regola tecnica verticale V6 per le autorimesse, ai paragrafi relativi alla resistenza al fuoco e compartimentazione V6.5.2 V6.5.3 vi è prescritto che che i locali TM2 costituiscono compartimento distinto e che la comunicazione con l'autorimessa deve avvenire tramite classe 60. L'accesso al deposito TM2 avviene esclusivamente tramite autorimessa mediante n. 2 saracinesche di circa 2.5x2.5 m che presentano delle fasce ventilate a metà altezza.
La mia domanda è: per garantire la compartimentazione tra deposito ed autorimessa, piuttosto che sostituire le saracinesche esistenti con portoni tagliafuoco che penso costino parecchio, potrei semplicemente chiudere le fasce ventilate delle saracinesche e passare una pittura intumescente per lo spessore necessario a garantire la classe EI 60 su tutto lo sviluppo delle saracinesche? Va da se che comunque procederò a verificare tramite approccio tabellare la classificazione dei tompagni/tramezzi che delimitano gli spazi; inoltre le aperture di smaltimento per il deposito sono comunque assicurate tramite sbocchi nell'intercapedine ventilato. Che ne pensate?
Terminus
Messaggi: 13559
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Compartimentazione area TM2 autorimessa

Messaggio da Terminus »

Anche ammettendo di trovare un prodotto intumescente che abbia un rapporto di prova e classificazione su una semplice lamiera di infimo spessore come una saracinesca (a naso mi sembra difficile), ci sarebbero da proteggere con prodotti intumescenti tutti gli interstizi tra le saracinesche e le guide ed anche l'interstizio verso il tamburo.
La vernice ed i prodoti suddetti poi sarebbero sottoposti quotidianamente a sfregamenti ed abrasioni per effetto del sollevamento/abbassamento delle saracinesche, quanto durerebbe la protezione ?
Alla fine un paio di portoni tagliafuoco 250x250cm non sono la fine del mondo e, a meno di danneggiamenti fortuiti, stanno lì senza particolari problemi, per la tranquillità di tutti