Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
ecoing
Messaggi: 130
Iscritto il: dom mar 14, 2010 10:10

Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da ecoing »

Buongiorno a tutti, caso di attività meccanica (officina) in cui si voglio recuperare due spazi chiusi realizzati nel 2022 (probabilmente dicendo che non erano scaldati), a ridosso della porzione produttiva, adibiti a magazzino riscaldato solo per esigenze produttive con generatori pensili a condensazione da 100 kW (regolarmente censiti al CIT e manutenuti sullo stesso libretto degli altri Robur presenti nella porzione produttiva). Catastalmente tutto sotto un unico subalterno.
Oggi la proprietà vorrebbe allargare ai due spazi l'attività produttiva, quindi facendo restare più lungamente degli operai in tali spazi. Ne consegue necessità di tenere un comfort lavorativo da "capannone industriale". Il punto critico come sempre sono gli obblighi di isolare o meno..
A livello di obblighi energetici e L10, la linea di utilizzare una verifica del tipo "Recupero di volumi precedentemente non climatizzati se collegati ad impianto termico esistente" sarebbe consona a vostro avviso?
Se così fosse l'obbligo di coibentazioni (verifica H't) ricadrebbe solo sulle strutture che eventualmente vengono modificate/create? In generale vale la regola del se non tocco nulla non coibento nulla essendo strutture esistenti?
N.B. l'impianto temrico non verrebbe toccato perchè i Robur sono già sufficienti a mantenere il comfort perchè di fatto già li stannoo usando per tenere 16 gradi; cambierebbe solo il fatto che si tratterebbe non più di usi di processo ma di comfort termico per prersenza di lavoratori. Inoltre formalmente non ci sarebbe un cambio di destinazione d'uso, il fatto che sia usato come magazzino è puramente questione di layout aziendale.
Più che altro mi sembra ridicolo obbligare a isolare tutto quando poi hai degli estrattori d'aria e dei fori passanti con nastri trasportatori per necessità produttive con l'esterno da cui tira dentro tanta di quell'aria fredda..
Come la vede in generale? Fareste coibentare tutti e due gli spazi vista la situazione? Avete qualche spunto di riflessione aggiuntivo?
vinz75
Messaggi: 3091
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da vinz75 »

Il nuovo volume lordo è superiore al 15% dell'esistente o comunque superiore a 500 mc?
Esa
Messaggi: 4104
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da Esa »

Fareste coibentare tutti e due gli spazi vista la situazione?
Quanto costa l'intervento di coibentazione? Quanto risparmiano in consumo energetico?
Non è meglio destinare il budget ad un impianto FV?
ecoing
Messaggi: 130
Iscritto il: dom mar 14, 2010 10:10

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da ecoing »

Si si sopra il 15% o cmq 500 mc..però non è un nuovo volume.. il volume c'è già. Solo che da un uso più di tipo magazzino diventerebbe un uso officina vero e proprio. La discriminante è se considerare già scaldati gli spazi dato che ci sono dei robur (per esigenze di stoccaggio) oppure no e quindi recuperare volumi non climatizzati con tutto quello che ne consegue..
Si infatti la proprietà ha già in mente di posizionare un fotovoltaico sul tetto che è sicuramente più redditizio. Sicuramente la coibentazione tra portoni che si aprono e bocche di passaggio rimane qualcosa di molto oneroso epoco conveniente anche in termini di difficolta tra non poter fermare il lavoro di meccanica e quindi dover spostare macchinari ecc e fare le opere di coibentazione.
Cmq non è un discorso di diagnosi per capire cosa è meglio.. è semplicemente un discorso di obbligo a coibentare o meno secondo la normativa.
Se gli dico che sono obbligati coibentano senno non lo fanno e sono più felici :D
boba74
Messaggi: 4714
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da boba74 »

Boh, secondo me se i locali sono già dotati di impianti si tratta di locali già riscaldati (cosa importa che sia per necessità produttive o meno?).
A mio avviso puoi mettere nuovi impianti considerandola riqualificazione energetica (con ristrutturazione di impianto in edificio esistente).
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da NoNickName »

boba74 ha scritto: ven giu 13, 2025 08:52 Boh, secondo me se i locali sono già dotati di impianti si tratta di locali già riscaldati
Se ho capito bene, risultano ufficialmente NON riscaldati, anche se riscaldati di fatto.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
Messaggi: 6684
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da Ronin »

ecoing ha scritto: mer giu 11, 2025 18:36 Avete qualche spunto di riflessione aggiuntivo?
li hanno realizzati non coibentati dicendo che non erano riscaldati anche se lo erano (NB: non è che bastano le esigenze di processo per scansare gli obblighi: per non isolare devi avere anche il riscaldamento da "reflui", non da combustione di metano...).
usano gli estrattori senza recupero perchè tanto è tutto aperto.
poi siccome sprecano un sacco di energia perchè è tutto aperto, invece di chiudere con baie di carico, teloni, strisce morbide e simili dicono che isolare non serve.
e magari vogliono pure gli incentivi per risparmio energetico.
spunti di riflessione aggiuntivi? ce ne sarebbero eccome. seppelliamoli sotto un bel fotovoltaico incentivato col 5.0, così non si vedono più :mrgreen:
ecoing
Messaggi: 130
Iscritto il: dom mar 14, 2010 10:10

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da ecoing »

Si così mi è stato detto (controllerò con accesso agli atti cosa hanno fatto in precedenza L10 ecc). Da ciò che mi è stato detto hanno "chiuso facilmente" gli spazi (che prima erano tettoie) senza grandi stress energetici adducendo che si tratta di locali magazzino NR, successivamente sono stati scaldati con due robur per esigenze del processo di immagazzinamento.
Adesso, a distanza di qualche anno, quegli spazi diventerebbero produttivi (sebbene questa differenziazione è puramente interna all'azienda) e nasce a tutti gli effetti una esigenza di riscaldare nei mesi più freddi.
Siccome di fatto non si andrebbe a modificare nulla a livello di impianto (i robur sono già sufficienti) la mia proposta sarebbe ipotizzare un recupero di volumi esistenti collegati ad impianto esistente---> coibento solo dove mi serve se nel progetto è previsto che tocco qualche struttura disperdente.
Mi limito a presentare una relazione dove al massimo c'è la verifica di qualche finestra nuova o controsoffitto isolato e, specificando che non sraebbe dovuta la verifica, del rendimento dei robur a condensazione visto che probabilmente nella precedente L10 non esistevano.
ecoing
Messaggi: 130
Iscritto il: dom mar 14, 2010 10:10

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da ecoing »

Ronin ha scritto: ven giu 13, 2025 11:22
ecoing ha scritto: mer giu 11, 2025 18:36 Avete qualche spunto di riflessione aggiuntivo?
li hanno realizzati non coibentati dicendo che non erano riscaldati anche se lo erano (NB: non è che bastano le esigenze di processo per scansare gli obblighi: per non isolare devi avere anche il riscaldamento da "reflui", non da combustione di metano...).
usano gli estrattori senza recupero perchè tanto è tutto aperto.
poi siccome sprecano un sacco di energia perchè è tutto aperto, invece di chiudere con baie di carico, teloni, strisce morbide e simili dicono che isolare non serve.
e magari vogliono pure gli incentivi per risparmio energetico.
spunti di riflessione aggiuntivi? ce ne sarebbero eccome. seppelliamoli sotto un bel fotovoltaico incentivato col 5.0, così non si vedono più :mrgreen:
Mah in realtà non c'era del dolo.. l'esigenza di riscaldare i materiali stoccati è effettivamente sopravvenuta dopo.. il problema si pone eventualmente adesso. Quell'aerotermo può essere ritenuto un sistema esistente di riscaldamento (visto che è sufficiente) e quindi non essere obbligati a coibentare tutta la struttura come se fosse nuova? Le baiette di carico hanno cmq le strisce però mi dicono che tira una brutta aria d'inverno..
Sta a noi tecnici decidere cosa dirgli e dargli i costi. Poi il cda decide.
A rigore dovrei dirgli che recuperano un volume non scaldato e quindi doppia pelle e via con i costi che ne derivano. Però allo stesso tempo, vista la situazione, mi chiedo se tutto questo abbia un senso davvero pratico o è solo accanimento burocratico.
boba74
Messaggi: 4714
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da boba74 »

Ho letto dopo che è stato realizzato nel 22... quindi di fatto nello stesso regime di leggi attuali, è come se venisse realizzato oggi.
Se gli impianti non erano previsti e sono stati fatti ugualmente, allora è come se non ci fossero...
L'alternativa se non si vuole isolare è lasciare i robur tali e quali senza toccarli.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Recupero di volumi non propriamente climatizzati in attività industriale

Messaggio da NoNickName »

boba74 ha scritto: ven giu 13, 2025 12:40 Se gli impianti non erano previsti e sono stati fatti ugualmente, allora è come se non ci fossero...
Esatto. Quindi non è un recupero di volume precedentemente climatizzato. E' una messa in bonis o sanatoria.
ecoing ha scritto: ven giu 13, 2025 11:35 è solo accanimento burocratico.
Cattivoni...
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi