Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
Moderatore: Edilclima
- NoNickName
- Messaggi: 10181
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
Se estrai aria a 21°C, l'acqua uscente dalla batteria di recupero sarà al massimo 17-18°C, la quale riuscirà a scaldare l'aria immessa al massimo a 13-14°C con la batteria di immissione
Il diritto pubblico fondato sulla uguaglianza [...]non riconosce la disuguaglianza di valore, di merito, di esperienza, cioè la fatica individuale: culminerà nel trionfo della feccia e dell'appiattimento.”
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Henri Fréderic Amiel, 12 giugno 1871
Re: Ventilazione meccanica: recupero di calore non più obbligatorio?
Da -5°C a +13/14°C vuol dire un'efficienza del 70% circa. Superiore al minimo ERP, che è del 63%.NoNickName ha scritto: mar giu 10, 2025 14:19 Se estrai aria a 21°C, l'acqua uscente dalla batteria di recupero sarà al massimo 17-18°C, la quale riuscirà a scaldare l'aria immessa al massimo a 13-14°C con la batteria di immissione