Buon pomeriggio a tutti.
In un magazzino, progettato con RTO, c'è un'area adibita alla ricarica di muletti che la proprietà non vorrebbe compartimentare.
Al paragrafo S.10.6.3 nella Nota si rimanda alla Circolare 2 del 07/11/2018 come "utile riferimento".
Se applico tale riferimento normativo nella sua interezza non devo effettuare l'analisi del rischio per miscele esplosive, è corretta la mia interpretazione?
Anche perchè se prendo a riferimento l'attività per la quale viene applicata al 90% tale Circolare, nel Campo di applicazione è specificato che se si applica la Circolare in tutti i suoi aspetti si può parlare di non aggravio del rischio.
Che ne pensate?
Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Moderatore: Edilclima
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
No. Io uso la CEI EN 62485-3 maggio 2016 batterie di trazione e faccio sempre la classificazione + DPE.
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Grazie.
Leggendo la CEI EN 62485-3, nel campo di applicazione non sono comprese le batterie a litio.
La nota del paragrafo S.10.6.3 di cui parlavo quindi si applicherebbe solo ai veicoli elettrici delle autorimesse a questo punto, o sbaglio?
Leggendo la CEI EN 62485-3, nel campo di applicazione non sono comprese le batterie a litio.
La nota del paragrafo S.10.6.3 di cui parlavo quindi si applicherebbe solo ai veicoli elettrici delle autorimesse a questo punto, o sbaglio?
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Hai carrelli con batterie al litio?
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
La proprietà sembra propensa per muletti con batterie al litio.
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Ricarica muletti - Circolare 2 del 5 novembre 2018?
Allora non hai classificazione, ma solo valutazione delle contromisure per rischio specifico come da elenco V.1.