Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica

Messaggio da boba74 »

Salve, mi chiedono di seguire una pratica antincendio relativa a un impianto di essiccazione di erba medica.
L'impianto è composto da una serie di macchinari comprendenti un bruciatore a gas metano (circa 1 MW), ventilatori, coclee, presse, valvole, ecc....
Per rientrare come attività 28 si dovrebbero superare i 50.000 Kg di prodotto essiccato (non è detto, in quanto probabilmente l'erba medica essiccata verrebbe portata altrove).
Nel caso non si superano questi quantitativi, l'impianto di processo sarebbe comunque soggetto come attività 74 (produzione calore)? E se anche fosse soggetto, che norma si applica, dato che il DM 8/11/2019 non si applica agli impianti inseriti nei cicli industriali? :roll:
Gmeister
Messaggi: 647
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica

Messaggio da Gmeister »

Applichi RTO, forse però potresti avere att. 1.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica

Messaggio da weareblind »

Attività 74.3.C 100%. Per me anche 1, ma tanto la devi progettare per forza, cambia solo il bollettino.
Applichi il D.M. 8/11/2019 per tutto quello che è possibile, per analogia. Più i decreti per il trasporto metano industriale.
buge
Messaggi: 397
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Assoggettabilità impianto disidratazione erba medica

Messaggio da buge »

quoto weare...successo per altra lavorazione, ma la procedura è questa (è un impianto di processo)