altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da stfire »

ho un capannone esistente con CPI ma passato di proprietà con variazione di attività.
quindi presento istanza VP ex-novo con Codice.
le porte di emergenza hanno altezza di 195 cm, inferiore ai 2 m del D.Lgs. 81/08 e del Codice stesso.
cosa faccio, le indico in progetto da 200 cm e poi con tolleranza 5% saranno a posto in caso di verifica ?
grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da weareblind »

Sì, io farei così.
Terminus
Messaggi: 13531
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da Terminus »

Ricordo a riguardo una bella discussione molto tempo fa.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.
Radvic
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da Radvic »

Ci è capitato un caso simile
Porta di CT da 175 cm con sotto un gradino in cls
Abbiamo fatto demolire il gradino al terzo responsabile
Sopralluogo VVF, l'altezza risultava 196 cm
Ha contestato questa cosa e ha detto che si sarebbe confrontato col suo superiore
Alla fine se l'è fatta andar bene perché rientrava nel 2% di tolleranza
Gmeister
Messaggi: 647
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da Gmeister »

Terminus ha scritto: sab apr 26, 2025 14:51 Ricordo a riguardo una bella discussione molto tempo fa.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.
Io la penso così. Nei luoghi di lavoro non si può scendere sotto i 2 m grazie al TUS
cmorante
Messaggi: 238
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da cmorante »

Terminus ha scritto: sab apr 26, 2025 14:51 Ricordo a riguardo una bella discussione molto tempo fa.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.
Esatto, purtroppo l'81/2008 è gerarchicamente superiore alla RTO (D.Lgs contro DM), quindi prevale.

Che poi ai VVF va bene, ma fino a un certo punto, perché di solito nei pareri scrivono sempre che "per quanto non espresso devi rispettare le normative vigenti" richiamando anche il TUSL, quindi di fatto ti inchiodano comunque lì.
Tom Bishop
Messaggi: 5796
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da Tom Bishop »

Anche secondo me altezza minima 2m senza tolleranza.
Tom Bishop
stfire
Messaggi: 1513
Iscritto il: lun feb 24, 2020 16:18
Località: Lombardia

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da stfire »

d'accordo, vale il TUS
io per le porte in questione faccio come ho detto
indico 2 m in progetto e poi si vedrà

colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
non che mi fate trovare stabilimenti senza porte da 120 cm dove il TUS lo impone ! :D
e 120 cm senza tolleranza!
Gmeister
Messaggi: 647
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da Gmeister »

stfire ha scritto: mar mag 06, 2025 07:15 colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
parole sante stfire, diciamo che invece di applicare la tolleranza alle porte, la si applica direttamente al decreto, e duole dirlo, ma mi capita di farlo :lol:
Avatar utente
travereticolare
Messaggi: 1505
Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
Località: Lombardia

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da travereticolare »

viewtopic.php?t=36034

Non si parlava di altezza, ma di larghezze. I concetti possono essere però assimilabili
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA

Messaggio da weareblind »

stfire ha scritto: mar mag 06, 2025 07:15 d'accordo, vale il TUS
io per le porte in questione faccio come ho detto
indico 2 m in progetto e poi si vedrà

colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
non che mi fate trovare stabilimenti senza porte da 120 cm dove il TUS lo impone ! :D
e 120 cm senza tolleranza!
Io del TUS me ne sbatto serenamente, su questi argomenti.
Il D.M. 10/3/1998 è da poco abrogato, e riportava che NON andasse esso stesso applicato alle uscite di esodo, demandando tutto al progetto approvato in attività soggetta.
Adesso che ho lo strumento di punta, il Codice, è chiara la ratio del legislatore: mai avrò contestazioni in tema antincendio avendo rispettato il Codice.
Rispondi