altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Moderatore: Edilclima
altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
ho un capannone esistente con CPI ma passato di proprietà con variazione di attività.
quindi presento istanza VP ex-novo con Codice.
le porte di emergenza hanno altezza di 195 cm, inferiore ai 2 m del D.Lgs. 81/08 e del Codice stesso.
cosa faccio, le indico in progetto da 200 cm e poi con tolleranza 5% saranno a posto in caso di verifica ?
grazie
quindi presento istanza VP ex-novo con Codice.
le porte di emergenza hanno altezza di 195 cm, inferiore ai 2 m del D.Lgs. 81/08 e del Codice stesso.
cosa faccio, le indico in progetto da 200 cm e poi con tolleranza 5% saranno a posto in caso di verifica ?
grazie
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Sì, io farei così.
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Ricordo a riguardo una bella discussione molto tempo fa.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Ci è capitato un caso simile
Porta di CT da 175 cm con sotto un gradino in cls
Abbiamo fatto demolire il gradino al terzo responsabile
Sopralluogo VVF, l'altezza risultava 196 cm
Ha contestato questa cosa e ha detto che si sarebbe confrontato col suo superiore
Alla fine se l'è fatta andar bene perché rientrava nel 2% di tolleranza
Porta di CT da 175 cm con sotto un gradino in cls
Abbiamo fatto demolire il gradino al terzo responsabile
Sopralluogo VVF, l'altezza risultava 196 cm
Ha contestato questa cosa e ha detto che si sarebbe confrontato col suo superiore
Alla fine se l'è fatta andar bene perché rientrava nel 2% di tolleranza
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Io la penso così. Nei luoghi di lavoro non si può scendere sotto i 2 m grazie al TUSTerminus ha scritto: sab apr 26, 2025 14:51 Ricordo a riguardo una bella discussione molto tempo fa.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Esatto, purtroppo l'81/2008 è gerarchicamente superiore alla RTO (D.Lgs contro DM), quindi prevale.Terminus ha scritto: sab apr 26, 2025 14:51 Ricordo a riguardo una bella discussione molto tempo fa.
Per i VVF va bene, peccato che il TUS non preveda tolleranze su questa altezza minima.
Che poi ai VVF va bene, ma fino a un certo punto, perché di solito nei pareri scrivono sempre che "per quanto non espresso devi rispettare le normative vigenti" richiamando anche il TUSL, quindi di fatto ti inchiodano comunque lì.
-
- Messaggi: 5796
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Anche secondo me altezza minima 2m senza tolleranza.
Tom Bishop
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
d'accordo, vale il TUS
io per le porte in questione faccio come ho detto
indico 2 m in progetto e poi si vedrà
colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
non che mi fate trovare stabilimenti senza porte da 120 cm dove il TUS lo impone !
e 120 cm senza tolleranza!
io per le porte in questione faccio come ho detto
indico 2 m in progetto e poi si vedrà
colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
non che mi fate trovare stabilimenti senza porte da 120 cm dove il TUS lo impone !

e 120 cm senza tolleranza!
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
parole sante stfire, diciamo che invece di applicare la tolleranza alle porte, la si applica direttamente al decreto, e duole dirlo, ma mi capita di farlo

- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
viewtopic.php?t=36034
Non si parlava di altezza, ma di larghezze. I concetti possono essere però assimilabili
Non si parlava di altezza, ma di larghezze. I concetti possono essere però assimilabili
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: altezza uscite di emergenza e TOLLERANZA
Io del TUS me ne sbatto serenamente, su questi argomenti.stfire ha scritto: mar mag 06, 2025 07:15 d'accordo, vale il TUS
io per le porte in questione faccio come ho detto
indico 2 m in progetto e poi si vedrà
colleghi, poi però seguitelo sempre il TUS !
non che mi fate trovare stabilimenti senza porte da 120 cm dove il TUS lo impone !![]()
e 120 cm senza tolleranza!
Il D.M. 10/3/1998 è da poco abrogato, e riportava che NON andasse esso stesso applicato alle uscite di esodo, demandando tutto al progetto approvato in attività soggetta.
Adesso che ho lo strumento di punta, il Codice, è chiara la ratio del legislatore: mai avrò contestazioni in tema antincendio avendo rispettato il Codice.