Scusate la domanda forse banale...
Si può posare sottotraccia incassato a muro una tubazione in acciaio zincato dell'anello impianto idranti????
Non mi ricordo se la norma lo vieti....
grazie
TUBO ANTINCENDIO INCASSATO????
Moderatore: Edilclima
Re: TUBO ANTINCENDIO INCASSATO????
Tale tipo di installazione è prevista solo per le diramazioni ai singoli idranti (massimo 2), quindi non per i tratti dell'anello principale.
Punto 7.1.6 delal UNI EN 10779
Punto 7.1.6 delal UNI EN 10779
Re: TUBO ANTINCENDIO INCASSATO????
grazie mille....
al limite la possono mascherare ad esempio incassandola in uno scatolato di cartongesso mantenendo cmq le condizioni di accessibilità...
al limite la possono mascherare ad esempio incassandola in uno scatolato di cartongesso mantenendo cmq le condizioni di accessibilità...