Buongiorno, devo sigillare l'attraversamento di una condotta in lamiera con parete prefabbricata in cls. Il DM 8/11/2019 vorrebbe la reazione al fuoco A2-s1,d0.
Io un prodotto simile non lo trovo, avete esperienze?
Sigillante A2-s1,d0
Moderatore: Edilclima
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Sigillante A2-s1,d0
parete di compartimentazione?
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Sigillante A2-s1,d0
Si tratta di un generatore ad aria calda esterno per una cabina di verniciatura la parete è REI 30. Comunque per la circolare (P 324-4147) devo rispettare il punto 2.3.1 del DM che ho citato.
- travereticolare
- Messaggi: 1505
- Iscritto il: sab giu 17, 2017 11:56
- Località: Lombardia
Re: Sigillante A2-s1,d0
provo a buttare un'idea, vediamo se potrebbe funzionare...
Rivesti il canale di lana di roccia, quindi lo spazio attorno alla condotta sarà sigillato con materiale in classe A1 di reazione al fuoco. Sulla faccia esterna della parete installi pannello resistente al fuoco a protezione della lana di roccia (che seppur isolante non sarà certificata ai fini della resistenza al fuoco).
La compartimentazione la ottieni con la serranda tagliafuoco presente sull'attraversamento + pannello esterno a protezione della lana di roccia. Lo spazio tra parete e canale risulta poi sigillato con lana di roccia che rispetta la classe di reazione al fuoco richiesta del decreto.
Rivesti il canale di lana di roccia, quindi lo spazio attorno alla condotta sarà sigillato con materiale in classe A1 di reazione al fuoco. Sulla faccia esterna della parete installi pannello resistente al fuoco a protezione della lana di roccia (che seppur isolante non sarà certificata ai fini della resistenza al fuoco).
La compartimentazione la ottieni con la serranda tagliafuoco presente sull'attraversamento + pannello esterno a protezione della lana di roccia. Lo spazio tra parete e canale risulta poi sigillato con lana di roccia che rispetta la classe di reazione al fuoco richiesta del decreto.
All'ingresso degli stabilimenti, dei depositi o dei grandi magazzini devono essere deposte le armi, gli speroni, le scatole di fiammiferi, gli accendisigari e simili. Le punizioni disciplinari in caso di inosservanza debbono essere pronte ed esemplari.
Re: Sigillante A2-s1,d0
Grazie, soluzione un po' complessa ma ti ringrazio dell'attenzione.