Sto facendo delle analisi su un condominio:

ma secondo voi quale può essere un rendimento di produzione dell'acqua calda
in un impianto centralizzato con ricircolo?

E' possibile avere anche rendimenti bassi, inferiori al 50%??

Dal rapporto tra i metri cubi di acs consumati (trasformati in kWh) e i kwh del contabilizzatore mi vengono
dei valori molto bassi... molto più bassi del 50%... possibile??
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da NoNickName »

christian619 ha scritto: ven apr 11, 2025 15:32 E' possibile avere anche rendimenti bassi, inferiori al 50%??
50% è troppo alto. In generale con ricircolo siamo nell'ordine del 20-30%
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
Messaggi: 6701
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Ronin »

sì i rendimenti sono bassissimi, è molto maggiore il consumo per dispersioni che non quello per la produzione dell'ACS vera e propria
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Esa »

quale può essere un rendimento di produzione dell'acqua calda
in un impianto centralizzato con ricircolo?
Forse ti riferisci al rendimento di distribuzione? Quello di produzione penso non sia così basso.
Certo, combinando i 2 hai dei valori che fanno riflettere: vale la pena di concentrarsi sul rendimento di produzione con macchine strabilianti (sarà vero?) quando il rendimento di distribuzione è di quell'ordine?
Forse occorre ripensare a certe soluzioni "miracolose" che ci vengono proposte ossessivamente come la medicina di tutti i problemi energetici?
E' meglio l'impianto autonomo?
marcello60
Messaggi: 2952
Iscritto il: gio mag 17, 2007 19:09

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da marcello60 »

Esa ha scritto: ven apr 11, 2025 16:14 E' meglio l'impianto autonomo?
A mio avviso si. Di sicuro per l'acs.
Ma anche per la climatizzazione, il centralizzato non offre poi così tanti vantaggi (a mio modo di vedere).
L'Enzo
Messaggi: 928
Iscritto il: mar ago 28, 2007 20:34

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da L'Enzo »

EC 700 lo calcola in modo analitico.

Quello che avete scritto sui rendimenti non ha senso, almeno sul nuovo ben progettato.
Sull'esistente ok.
christian619
Messaggi: 2599
Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da christian619 »

NoNickName ha scritto: ven apr 11, 2025 15:39
christian619 ha scritto: ven apr 11, 2025 15:32 E' possibile avere anche rendimenti bassi, inferiori al 50%??
50% è troppo alto. In generale con ricircolo siamo nell'ordine del 20-30%
Per scaldare un metro cubo d'acqua a livello teorico ci vanno: 1000 x (48-15)/860 = 38,37 kWh = circa 4 Nm3/metano;
se il rendimento di distribuzione è pari al 0,2 % i 4 Nm3/metano diventano 20 Nm3/metano...

io in effetti sto analizzando un caso dove abbiamo un rendimento del 10% sulla distribuzione centralizzata dell'ACS ma pensavo che i contabilizzatori
fossero sballati

ci tengo a dire che è un impianto nuovo con tubi ben isolati ma ovviamente con il ricircolo....
Mimmo_510859D
Messaggi: 1733
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Mimmo_510859D »

christian619 ha scritto: sab apr 12, 2025 07:45

ci tengo a dire che è un impianto nuovo con tubi ben isolati ma ovviamente con il ricircolo....
Intendi (inclusa anche al rete di ricircolo) conformemente al DPR 412/1993?
Mimmo_510859D
Messaggi: 1733
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Mimmo_510859D »

Esa ha scritto: ven apr 11, 2025 16:14 E' meglio l'impianto autonomo?
Certo che è meglio l'autonomo. E per i costruttori sarebbe l'ideale: anche a fronte di una spesa maggiore, un termoautonomo lo vendi moooolto più facilmente. Ma valli a realizzare 'sti impianti in realtà dove il numero delle unità diventa consistente. Perché (e da me è pieno di queste situazioni) son tutti bravi a piazzarti un accumulo ACS fuori sul balcone.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da NoNickName »

christian619 ha scritto: sab apr 12, 2025 07:45 ci tengo a dire che è un impianto nuovo con tubi ben isolati ma ovviamente con il ricircolo....
Ben isolati non significa niente.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da NoNickName »

Mimmo_510859D ha scritto: sab apr 12, 2025 08:50 son tutti bravi a piazzarti un accumulo ACS fuori sul balcone.
O farti pagare la centrale termica come superficie calpestabile
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Esa »

... son tutti bravi a piazzarti un accumulo ACS fuori sul balcone...
Con un impianto ben concepito e progettato, non serve un grande accumulo. Forse si usano troppo spesso sistemi "preconfezionati" dai venditori/costruttori, molto vincolanti, ma facili da installare?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: sab apr 12, 2025 10:38 Con un impianto ben concepito e progettato, non serve un grande accumulo. Forse si usano troppo spesso sistemi "preconfezionati" dai venditori/costruttori, molto vincolanti, ma facili da installare?
Meglio impianti complicati, costruiti ad hoc in cantiere.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Esa »

NoNickName ha scritto: sab apr 12, 2025 10:43
Esa ha scritto: sab apr 12, 2025 10:38 Con un impianto ben concepito e progettato, non serve un grande accumulo. Forse si usano troppo spesso sistemi "preconfezionati" dai venditori/costruttori, molto vincolanti, ma facili da installare?
Meglio impianti complicati, costruiti ad hoc in cantiere.
Per me è meglio impianti semplici, costruiti ad hoc in cantiere.
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da NoNickName »

Esa ha scritto: sab apr 12, 2025 10:53 Per me è meglio impianti semplici, costruiti ad hoc in cantiere.
Giusto. Impianti che possono essere concepiti, spiegati, capiti e costruiti da persone di modesta (o si dice mediocre? Non ricordo) cultura termotecnica.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Ronin
Messaggi: 6701
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Ronin »

L'Enzo ha scritto: ven apr 11, 2025 17:46 Quello che avete scritto sui rendimenti non ha senso, almeno sul nuovo ben progettato.
Sull'esistente ok.
sì davo per scontato che si trattasse di un impianto non recente (diciamo pre-2015)
su impianti più nuovi non ho esperienza adeguata
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Esa »

NoNickName ha scritto: sab apr 12, 2025 11:00
Esa ha scritto: sab apr 12, 2025 10:53 Per me è meglio impianti semplici, costruiti ad hoc in cantiere.
Giusto. Impianti che possono essere concepiti, spiegati, capiti e costruiti da persone di modesta (o si dice mediocre? Non ricordo) cultura termotecnica.
Perfetto!
vinz75
Messaggi: 3100
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da vinz75 »

La dispersione aumenta e anche di molto all'aumentare della temperatura.
Tenere i bollitori a 50°C o a 60°C è molto diverso e ancor di più per la mandata all'impianto: più è alta la temperatura maggiore è il salto termico nel ricircolo. Questa cosa l'ho constatata personalmente su diverse strutture. Il costo di mantenimento è altissimo. Le caldaie a servizio delle serpentine lavorano quasi di continuo.
marcoaroma
Messaggi: 3098
Iscritto il: lun nov 12, 2018 15:37

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da marcoaroma »

Si possono fare tanti ragionamenti, ma sono i conteggi a dare le quote reali. Facendone svariati, vi posso dire che un valore medio di dispersioni in impianti di recenti costruzioni è sul 55% del totale uscente da centrale termica. I rendimenti di centrale sono stimati, non avendo nessuno i contacalorie in centrale.
Ronin
Messaggi: 6701
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Ronin »

il costo di tenere meno di 55°C è ancora più alto perchè poi ci si trova l'impianto contaminato dalla legionella :wink:
vinz75
Messaggi: 3100
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da vinz75 »

Ronin ha scritto: dom apr 13, 2025 09:32 il costo di tenere meno di 55°C è ancora più alto perchè poi ci si trova l'impianto contaminato dalla legionella :wink:
In teoria è giusto. Ma in pratica in ambito residenziale quanti impianti (centralizzati) seguono un protocollo per il rischio legionella?
A che temperatura sono tenuti gli accumuli acs alimentati da pdc?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9468
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da NoNickName »

vinz75 ha scritto: dom apr 13, 2025 09:57 In teoria è giusto. Ma in pratica in ambito residenziale quanti impianti (centralizzati) seguono un protocollo per il rischio legionella?
Nessuno. E chi ha voluto attivarlo a tutti i costi, dopo la prima bolletta bimestrale cambia idea.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Esa
Messaggi: 4138
Iscritto il: sab dic 03, 2011 22:53

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Esa »

Ronin ha scritto: dom apr 13, 2025 09:32 il costo di tenere meno di 55°C è ancora più alto perché poi ci si trova l'impianto contaminato dalla legionella :wink:
Ma quanti impianti sono effettivamente contaminati, nel settore civile?
Ci sono amministratori/proprietari in grado di verificarlo? Oppure che affidano l'incarico a qualcuno per farlo? E come lo si fa?
Per tornare all'argomento (efficienza del ricircolo): perché, secondo te, non viene prescritto, in sede progettuale o di manutenzione, almeno un sistema di controllo sul ritorno delle singole colonne e uno generale per l'attivazione della pompa?
Ronin
Messaggi: 6701
Iscritto il: sab giu 20, 2009 12:57

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da Ronin »

Esa ha scritto: dom apr 13, 2025 10:29 Ci sono amministratori/proprietari in grado di verificarlo? Oppure che affidano l'incarico a qualcuno per farlo?
certo che ci sono.
quelli che non lo fanno di solito non è che scelgono di non farlo, ma semplicemente non sono consapevoli del problema.
nei (per carità, rari) casi in cui si verificano dei casi di malattia, i tecnici che non hanno adeguatamente informato la committenza sono i primi a finire sulla graticola.
vinz75 ha scritto: dom apr 13, 2025 09:57 In teoria è giusto. Ma in pratica in ambito residenziale quanti impianti (centralizzati) seguono un protocollo per il rischio legionella?
A che temperatura sono tenuti gli accumuli acs alimentati da pdc?
e io che ne so? non faccio il carabiniere, partecipo al forum per fare (nel mio piccolo) cultura della sicurezza.
poi ognuno fa le scelte che ritiene migliori, c'è chi preferisce risparmiare anche correndo alcuni rischi, chi preferisce minimizzare i rischi accettando spese superiori. per come la vedo io l'importante è che la scelta derivi da una consapevole valutazione dei pro e dei contro, non da una perniciosa sottovalutazione delle problematiche, tantomeno da una volgare ignoranza delle stesse (senza riferimenti ad alcuno dei partecipanti alla discussione).
ancora solo dieci anni fa (quando furono emanate le prime LR) il tema era sentito solo nel settore sanità, fare formazione agli albergatori su questi temi generava reazioni tipo disco volante pieno di donne nude; oggi non c'è praticamente albergatore (almeno qui dalle nostre parti) che non sia sensibilizzato sul problema e non abbia in essere almeno un minimale trattamento e relativi controlli.
a forza di campagne di controlli, sanzioni, cause e risarcimenti, un po' alla volta si creerà la sensibilità anche tra gli amministratori di condominio.
o magari no (ed ammetto che dopo aver visto il paese subire i numeri spaventevoli del COVID, quelli della legionella possano apparire assai poco drammatici).
ma io diffido istintivamente, ed invito sempre a diffidare dell'approccio da specchietto retrovisore ("abbiamo sempre fatto così").
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da arkanoid »

Se si vuole fare un impianto centralizzato con ricircolo serio, ACS e RS vanno coibentati con non meno di 50mm di guaina. Come dicevo tempo fa, impianti grandi non hanno senso, ma la legge impone di non usare rubinetteria elettrica. Molto meglio avere un generatore a pompa di calore e un consumo doppio che avere inefficienti resistenze e consumare la metà, con investimenti della metà e riduzione dei rischi.
redigere redigere redigere
vinz75
Messaggi: 3100
Iscritto il: ven ago 07, 2020 18:49

Re: Efficienza produzione centralizzata acs con ricircolo in condominio

Messaggio da vinz75 »

Ronin ha scritto: dom apr 13, 2025 23:41 e io che ne so? non faccio il carabiniere, partecipo al forum per fare (nel mio piccolo) cultura della sicurezza.
poi ognuno fa le scelte che ritiene migliori, c'è chi preferisce risparmiare anche correndo alcuni rischi, chi preferisce minimizzare i rischi accettando spese superiori. per come la vedo io l'importante è che la scelta derivi da una consapevole valutazione dei pro e dei contro, non da una perniciosa sottovalutazione delle problematiche, tantomeno da una volgare ignoranza delle stesse (senza riferimenti ad alcuno dei partecipanti alla discussione).
ancora solo dieci anni fa (quando furono emanate le prime LR) il tema era sentito solo nel settore sanità, fare formazione agli albergatori su questi temi generava reazioni tipo disco volante pieno di donne nude; oggi non c'è praticamente albergatore (almeno qui dalle nostre parti) che non sia sensibilizzato sul problema e non abbia in essere almeno un minimale trattamento e relativi controlli.
a forza di campagne di controlli, sanzioni, cause e risarcimenti, un po' alla volta si creerà la sensibilità anche tra gli amministratori di condominio.
o magari no (ed ammetto che dopo aver visto il paese subire i numeri spaventevoli del COVID, quelli della legionella possano apparire assai poco drammatici).
ma io diffido istintivamente, ed invito sempre a diffidare dell'approccio da specchietto retrovisore ("abbiamo sempre fatto così").
Io sono d'accordo con te. Sempre prevedo impianti di trattamento, tranne che per impianti autonomi.
Il mio intervento è sul tema del 3d, cioè efficienza del ricircolo. Seguendo RSA ho potuto constatare personalmente l'alto consumo dovuto alla rete di ricircolo tenuta ad alta temperatura e quanto questa incida sul salto termico e quindi sull'accensione del generatore.