Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Moderatore: Edilclima
Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Buongiorno, vorrei il vostro parere relativamente ad un dubbio penso banale...
Il punto 2 seguente, ovvero la compartimentazione EI60 rispetto all'attività adiacente, è da applicarsi anche quando nella mia attività non è prevista una classe minima di resistenza al fuoco?
"S.3.7.1 Determinazione della classe di resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco minima di ogni compartimento è determinata se-
condo quanto previsto nel capitolo S.2.
Nel caso in cui il carico di incendio specifico di progetto qf,d non imponga una
classe minima di resistenza al fuoco, non è richiesto il compartimento, a meno
che non sia altrimenti espressamente prescritta una classe minima di resistenza
al fuoco.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di re-
sistenza al fuoco non inferiori a EI 60."
Grazie
Il punto 2 seguente, ovvero la compartimentazione EI60 rispetto all'attività adiacente, è da applicarsi anche quando nella mia attività non è prevista una classe minima di resistenza al fuoco?
"S.3.7.1 Determinazione della classe di resistenza al fuoco
1. La classe di resistenza al fuoco minima di ogni compartimento è determinata se-
condo quanto previsto nel capitolo S.2.
Nel caso in cui il carico di incendio specifico di progetto qf,d non imponga una
classe minima di resistenza al fuoco, non è richiesto il compartimento, a meno
che non sia altrimenti espressamente prescritta una classe minima di resistenza
al fuoco.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di re-
sistenza al fuoco non inferiori a EI 60."
Grazie
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Per progetti col Codice devi proteggere almeno 60 ma pari sempre alla classe effettiva se più alta.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Grazie della risposta, mi sembrava fosse così ma speravo di no 
...nel senso che spesso e volentieri tale circostanza non è verificata in special modo nelle attività "piccole e semplici".
Poichè il Codice di fatto serve anche per la valutazione del rischio in attività non soggette, non sempre è facile rispettare tale requisito.
Inoltre in presenza di pareti in lastre CLS prefabbricate, si dovrebbe sempre ricorrere formalmente a certificazione analitica con i relativi costi

...nel senso che spesso e volentieri tale circostanza non è verificata in special modo nelle attività "piccole e semplici".
Poichè il Codice di fatto serve anche per la valutazione del rischio in attività non soggette, non sempre è facile rispettare tale requisito.
Inoltre in presenza di pareti in lastre CLS prefabbricate, si dovrebbe sempre ricorrere formalmente a certificazione analitica con i relativi costi

Ultima modifica di Paxs il lun mar 31, 2025 16:34, modificato 1 volta in totale.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Sì, devi garantirlo comunque, e occhio perché c'è la fregatura: l'EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.
Il che è un bel casino.
Il che è un bel casino.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Effettivamente il più delle volte non si sa cosa ci sia oltre il muro....cmorante ha scritto: lun mar 31, 2025 16:34 Sì, devi garantirlo comunque, e occhio perché c'è la fregatura: l'EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.
Il che è un bel casino.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Sai dirmi dove sia scritta questa cosa? Io direi il contrario: tu non devi arrecare danno al vicino, e il vicino dovrà premurarsi di non arrecare danno a te, no?cmorante ha scritto: lun mar 31, 2025 16:34 EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
RTO, S.3.7.1 comma 2:Gmeister ha scritto: mar apr 01, 2025 08:39Sai dirmi dove sia scritta questa cosa? Io direi il contrario: tu non devi arrecare danno al vicino, e il vicino dovrà premurarsi di non arrecare danno a te, no?cmorante ha scritto: lun mar 31, 2025 16:34 EI 60 devi garantirlo dall'altra attività verso la tua, e non dalla tua parte verso i vicini.
La nota (che è stata aggiunta in una delle revisioni, mi pare nel 2020) ti dice che devi proteggere l'attività DAI confinanti (e non che devi proteggere l'attività DEI confinanti), quindi (per quanto sia assurdo) la EI devi garantirla verso di te, non verso di loro.2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60.
Nota: L’obiettivo è di proteggere l’attività dai terzi confinanti mediante elementi di separazione dotati di un livello minimo di resistenza al fuoco.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a EI 60.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
E la nota sotto quel paragrafo, però, come la incastri? Lì ti dice chiaramente che l'obiettivo di quel requisito è proteggerti dagli altri (che da un certo punto di vista ha senso, dato che io potrei anche essere in classe 0 se ho carico d'incendio molto basso).stfire ha scritto: mar apr 01, 2025 14:57non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a EI 60.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Secondo me è un refuso bello e buono...avrebbe dovuto essere "L’obiettivo è di proteggere l’attività DEI terzi confinanti...", perchè a me capita spesso che l'attività soggetta sia confinante con un'attività non soggetta...e cosa faccio proteggo una attività "pericolosa" da una "non pericolosa"?
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Anch'io sono convinto sia un refuso (anche se, da un lato, un senso lo potrebbe avere), però è stato messo nel 2020 e nelle successive revisioni non è mai cambiato... nessuno se n'è accorto?gigigalax ha scritto: mar apr 01, 2025 15:34 Secondo me è un refuso bello e buono...avrebbe dovuto essere "L’obiettivo è di proteggere l’attività DEI terzi confinanti...", perchè a me capita spesso che l'attività soggetta sia confinante con un'attività non soggetta...e cosa faccio proteggo una attività "pericolosa" da una "non pericolosa"?
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
La nota per me è senza senso, io proteggo il vicino da me a prescindere dal mio carico d'incendio con un muro sessanta che non è una cattiva idea, se l'attività dall'altra parte è soggetta allo stesso obbligo.
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
faccio un po' come tanti colleghi, le note ignoro a piacimentocmorante ha scritto: mar apr 01, 2025 15:10 E la nota sotto quel paragrafo, però, come la incastri? Lì ti dice chiaramente che l'obiettivo di quel requisito è proteggerti dagli altri (che da un certo punto di vista ha senso, dato che io potrei anche essere in classe 0 se ho carico d'incendio molto basso).

comunque alla nota non darei un senso diverso da quello che riporta appena sopra il Codice
se tu fossi in classe 0, sempre la classe 60 devi garantire.. così hanno deciso.
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Concordo. Note, mai lette 

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Grazie, non avevo veramente mai notato quella nota. Mi accodo ai colleghi che ignorano quella nota.
Ma poi dai, ma posso mai andare dal vicino di casa e obbligarlo a fare magari una controparete perchè io devo proteggere la mia attività da lui?
Ma poi dai, ma posso mai andare dal vicino di casa e obbligarlo a fare magari una controparete perchè io devo proteggere la mia attività da lui?
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
no la richiesta è al contrario
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Questa nota non l'avevo letta. Grazie infinita a questo forum. 

Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
a parte la tua lettura della nota, credi realmente sia questo l'obiettivo richiesto ?stfire ha scritto: mar apr 01, 2025 14:57non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a EI 60.
io credo che la richiesta si chiara, ovvero proteggere i Terzi confinanti dal mio pericolo di incendio (il discorso è poi reciproco).
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Ma io sono d'accordo con te, per logica e per fattibilità del ragionamento. Anche per me è un refuso bello e buono.stfire ha scritto: gio apr 03, 2025 12:28a parte la tua lettura della nota, credi realmente sia questo l'obiettivo richiesto ?stfire ha scritto: mar apr 01, 2025 14:57non sono d'accordo.
la classe EI60 è la minima richiesta tra i compartimenti di diverse attività. quindi è un discorso semmai bidirezionale.
2. In caso di compartimenti adiacenti afferenti a diversi responsabili di attività, gli
elementi di separazione tra tali compartimenti devono avere caratteristiche di resistenza
al fuoco non inferiori a EI 60.
io credo che la richiesta si chiara, ovvero proteggere i Terzi confinanti dal mio pericolo di incendio (il discorso è poi reciproco).
Il problema è che nel codice hanno scritto il contrario, e se trovi il funzionario pignolo che la interpreta alla lettera (ovvero, come è scritta) come la contesti?
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
non ho mai avuto osservazioni di questo tipo.
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività anch'essa soggetta dovremo garantire entrambi la separazione almeno EI60 (bidirezionale).
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività non soggetta sarei il solo a dover garantire la separazione almeno EI60 e non andrei dal vicino a dire che deve proteggermi con separazione EI60. (lui magari ha classe 0)
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività anch'essa soggetta dovremo garantire entrambi la separazione almeno EI60 (bidirezionale).
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività non soggetta sarei il solo a dover garantire la separazione almeno EI60 e non andrei dal vicino a dire che deve proteggermi con separazione EI60. (lui magari ha classe 0)
-
- Messaggi: 340
- Iscritto il: mar set 15, 2020 16:45
- Località: Lazio/Calabria
Re: Punto S.3.7.1 - compartimententazione rispetto ad attività adiacente
Esattamente come la si interpreta qui. Mai avuto contestazioni in tal senso.stfire ha scritto: ven apr 04, 2025 09:24 non ho mai avuto osservazioni di questo tipo.
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività anch'essa soggetta dovremo garantire entrambi la separazione almeno EI60 (bidirezionale).
- se io avessi la mia attività soggetta e dall'altra parte un'attività non soggetta sarei il solo a dover garantire la separazione almeno EI60 e non andrei dal vicino a dire che deve proteggermi con separazione EI60. (lui magari ha classe 0)