Sostituzione caldaia 500 kW

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
francesco11
Messaggi: 4
Iscritto il: mar apr 09, 2024 10:34

Sostituzione caldaia 500 kW

Messaggio da francesco11 »

Buongiorno a tutti,
per la sostituzione di una caldaia da 500 kW a metano di circa 40 anni di vita utilizzata per il riscaldamento di un edificio industriale con una nuova caldaia sempre a metano e di potenza analoga è richiesta la presentazione della Scia antincendio e di un progetto presso i Vigili del Fuoco?
Grazie
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3744
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Sostituzione caldaia 500 kW

Messaggio da weareblind »

Ma è autorizzata?
cmorante
Messaggi: 238
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Sostituzione caldaia 500 kW

Messaggio da cmorante »

francesco11 ha scritto: lun mar 31, 2025 13:28 Buongiorno a tutti,
per la sostituzione di una caldaia da 500 kW a metano di circa 40 anni di vita utilizzata per il riscaldamento di un edificio industriale con una nuova caldaia sempre a metano e di potenza analoga è richiesta la presentazione della Scia antincendio e di un progetto presso i Vigili del Fuoco?
Grazie
DM 08/11/2019
2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel
caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
La semplice sostituzione del generatore non rientra neppure tra gli interventi considerati rilevanti dal DM 07/08/2012, quindi puoi semplicemente documentarlo al Comando al momento del rinnovo (allegando la DiCo del nuovo impianto).

Se non c'era l'autorizzazione, ovviamente, cambia tutto e dovrai presentare progetto e in seguito SCIA.
francesco11
Messaggi: 4
Iscritto il: mar apr 09, 2024 10:34

Re: Sostituzione caldaia 500 kW

Messaggio da francesco11 »

Grazie per le vostre risposte, che io sappia non c'è nessuna autorizzazione, bisognerà fare tutta la trafila , progetto e scia.
Grazie di nuovo