SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Ciao,
ho chiesto ad un produttore il rapporto di classificazione e/o prova di una serranda tagliafuoco di piccole dimensioni per condutture metalliche circolari. Mi risponde che il rapporto di prova non è più disponibile in quanto integrato nella DOP (che mi ha fornito insieme al certificato di costanza delle prestazioni). Devo essermi perso qualcosa ultimamente, è così?
Grazie.
ho chiesto ad un produttore il rapporto di classificazione e/o prova di una serranda tagliafuoco di piccole dimensioni per condutture metalliche circolari. Mi risponde che il rapporto di prova non è più disponibile in quanto integrato nella DOP (che mi ha fornito insieme al certificato di costanza delle prestazioni). Devo essermi perso qualcosa ultimamente, è così?
Grazie.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie.
Grazie.
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Recentemente ho fatto un dich prod di una serranda ed ho acquisito solamente la DoP dove era riportata la prestazione di resistenza al fuoco in relazione al tipo di supporto su cui veniva installata la serranda. Naturalmente insieme al dich posa dell'installatore.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
C'è stata quindi qualche variazione alle norme applicabili e adesso è ok solo DOP?
Ricordo male o prima c'erano anche altri documenti (rapporto di prova o simile)?
Grazie.
Ricordo male o prima c'erano anche altri documenti (rapporto di prova o simile)?
Grazie.
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
La DoP è emessa a valle di un rapporto di prova. È sufficiente, purché compatibile col substrato di posa.
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Con la DoP il fabbricante non è tenuto a fornire i rapporti di prova che ne sono alla base, ma certamente deve fornire tutte le istruzioni per la posa in opera, in particolare le pose da evitare.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Ah ok, il rapporto di prova può non essere fornito, ma esiste comunque. Può essere mio diritto richiederlo comunque perchè voglio essere certo delle condizioni di prova e dei risultati?
Grazie.
Grazie.
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
È dal 2012 che le serrande TF hanno l'obbligo di marcatura CE. Solitamente nella DoP sono scritte tutte le condizioni di posa ammesse, spessore del supporto, orientabilità e materiali di sigillatura.
- weareblind
- Messaggi: 3744
- Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Io lo chiedo sempre.mmaarrccoo ha scritto: ven mar 28, 2025 18:08 Ah ok, il rapporto di prova può non essere fornito, ma esiste comunque. Può essere mio diritto richiederlo comunque perchè voglio essere certo delle condizioni di prova e dei risultati?
Grazie.
-
- Messaggi: 1956
- Iscritto il: mer mag 05, 2010 16:15
Re: SERRANDA TAGLIAFUOCO: SOLO DOP?
Ok, più che altro di solito lo ricevo/vedo e comunque un rapporto di prova mi sembra più esaustivo di una DoP.etec83 ha scritto: ven mar 28, 2025 19:52 È dal 2012 che le serrande TF hanno l'obbligo di marcatura CE. Solitamente nella DoP sono scritte tutte le condizioni di posa ammesse, spessore del supporto, orientabilità e materiali di sigillatura.
Grazie.
Ok.weareblind ha scritto: ven mar 28, 2025 21:34Io lo chiedo sempre.mmaarrccoo ha scritto: ven mar 28, 2025 18:08 Ah ok, il rapporto di prova può non essere fornito, ma esiste comunque. Può essere mio diritto richiederlo comunque perchè voglio essere certo delle condizioni di prova e dei risultati?
Grazie.