Idranti in edificio classificato come b (e h>24m)

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrew1970
Messaggi: 80
Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01

Idranti in edificio classificato come b (e h>24m)

Messaggio da Andrew1970 »

Chiedo scusa,
ho un imp. a idranti collocato in un edificio di 9 piani ft (h>24 m) con by-pass autoclave.
Ho effettuato nel 2023 una prova idraulica che però non ha dato valori di pressione ottimali (statica 1,7 e dinamica di 1,1 all'ultimo idrante). Nella relazione del progetto approvato dai vvf nel 2006 tuttavia, è chiaramente scritto che pur essendo presente l'impianto idranti non è richiesto in quanto l'edificio è classificato come di categoria b ed era presistente al 1987.
Inoltre si fà riferimento ad una circolare che afferma che, pur non avendo risultati che soddisfano le richieste normative del decreto per gli edifici civili del 1987, l'impianto verrà comunque mantenuto in funzione e manutenuto.

Cosa devo o posso comunicare ai vvf in fase di scia ? La suddetta è una impostazione corretta ??
Terminus
Messaggi: 13538
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Idranti in edificio classificato come b (e h>24m)

Messaggio da Terminus »

fabbretto
Messaggi: 857
Iscritto il: sab feb 14, 2009 12:12

Re: Idranti in edificio classificato come b (e h>24m)

Messaggio da fabbretto »

Ok, siamo in 2. :D
Rispondi