ampolla EFC con sprinkler
Moderatore: Edilclima
ampolla EFC con sprinkler
ciao a tutti.
Un dubbio, perchè non conosco bene le normative di settore....
In una attività con sprinkler e dotata anche di ENFC, ovviamente dobbiamo assicurare che l'ENFC abbia una temperatura di attivazione più alta rispetto allo sprinkler.
Che io sappia, le testine sprinkler hanno un'ampolla termofusibile tarata a 68°C.
Che ampolle dobbiamo mettere sugli ENFC?
Ne esistono di queste temperature: 93°C (verde), 118°C (azzurro), 141°C (blu) e 182°C (viola).
E' solo una valutazione del rischio del progettista antincendio? del progettista sprinkler? (che comunque non saprei come farla...)
O c'è una indicazione normativa (italiana, americana...)?
Un dubbio, perchè non conosco bene le normative di settore....
In una attività con sprinkler e dotata anche di ENFC, ovviamente dobbiamo assicurare che l'ENFC abbia una temperatura di attivazione più alta rispetto allo sprinkler.
Che io sappia, le testine sprinkler hanno un'ampolla termofusibile tarata a 68°C.
Che ampolle dobbiamo mettere sugli ENFC?
Ne esistono di queste temperature: 93°C (verde), 118°C (azzurro), 141°C (blu) e 182°C (viola).
E' solo una valutazione del rischio del progettista antincendio? del progettista sprinkler? (che comunque non saprei come farla...)
O c'è una indicazione normativa (italiana, americana...)?
Re: ampolla EFC con sprinkler
in una edizione precedente della UNI 9494 ho trovato un'0indicaizone sul fatto che gli ENFC devono avere temperatura di attivazione maggiore di 25°C rispetto alle testine sprinkler.
Nella edizione in vigore tale indicazione è sparita...prescrive solo che i sistemi non compromettano il funzionamento a vicenda...un po' generico: metto ampolle sugli ENFC a 182°C?
Nella edizione in vigore tale indicazione è sparita...prescrive solo che i sistemi non compromettano il funzionamento a vicenda...un po' generico: metto ampolle sugli ENFC a 182°C?

Re: ampolla EFC con sprinkler
Non credo ci sia una indicazione su questa cosa specifica, per me le strade sono 2:
- ampolla ad alta temperatura (quindi la tua da 182) è la più semplice e probabilmente giusta
-fse per calcolare il grado di regolazione dei flussostati per controllare il getto in modo che non interferisca con lo smaltitore
Andrei con la prima, anche se mi interessa anche qualche altra opinione
Considera che con i 182 sei ben oltre questi 25 gradi di scarto precedentemente richiesti
- ampolla ad alta temperatura (quindi la tua da 182) è la più semplice e probabilmente giusta
-fse per calcolare il grado di regolazione dei flussostati per controllare il getto in modo che non interferisca con lo smaltitore
Andrei con la prima, anche se mi interessa anche qualche altra opinione
Considera che con i 182 sei ben oltre questi 25 gradi di scarto precedentemente richiesti
Re: ampolla EFC con sprinkler
giusto, questa è una realtà in applicazione ai DS FMnico01 ha scritto: ven mar 21, 2025 11:58 Non credo ci sia una indicazione su questa cosa specifica, per me le strade sono 2:
- ampolla ad alta temperatura (quindi la tua da 182) è la più semplice e probabilmente giusta
elemento termosensibile a 182°C e apertura solo manuale
oppure apertura automatica con un bel ritardo di XX min (dipende dal pericolo protetto)
questa non l'ho capitanico01 ha scritto: ven mar 21, 2025 11:58 -fse per calcolare il grado di regolazione dei flussostati per controllare il getto in modo che non interferisca con lo smaltitore
cosa sono i flussostati che controllano il getto ?
-
- Messaggi: 5797
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: ampolla EFC con sprinkler
Se la zona servita è a basso affollamento (tipo industriale) io andrei di sola apertura manuale ad uso esclusivo delle squadre di emergenza. SEd.
Tom Bishop
Re: ampolla EFC con sprinkler
io stavo parlando di ENFC intesi come sistema conforme a UNI 9494-1.
per aperture di smaltimento il discorso è ovviamente diverso.
per aperture di smaltimento il discorso è ovviamente diverso.
Re: ampolla EFC con sprinkler
Mi sono espresso male, intendo i flussostati con il ritardo regolabile, magari per permettere nella prima fase lo smaltimento dei fumi durante l'esodo e successivamente l'attivazione degli sprinkler. Non so se sia effettivamente percorribile, per questo ho aspettato anche le vostre opinionistfire ha scritto: sab mar 22, 2025 08:49 questa non l'ho capita
cosa sono i flussostati che controllano il getto ?

Re: ampolla EFC con sprinkler
l'attività è esistente e ha questa situazione, anche io sarei andato con solo comando manualestfire ha scritto: sab mar 22, 2025 08:49giusto, questa è una realtà in applicazione ai DS FMnico01 ha scritto: ven mar 21, 2025 11:58 Non credo ci sia una indicazione su questa cosa specifica, per me le strade sono 2:
- ampolla ad alta temperatura (quindi la tua da 182) è la più semplice e probabilmente giusta
elemento termosensibile a 182°C e apertura solo manuale
oppure apertura automatica con un bel ritardo di XX min (dipende dal pericolo protetto)questa non l'ho capitanico01 ha scritto: ven mar 21, 2025 11:58 -fse per calcolare il grado di regolazione dei flussostati per controllare il getto in modo che non interferisca con lo smaltitore
cosa sono i flussostati che controllano il getto ?
I 182°C quindi sono indicati nelle FM?
Non sono un livello molto alto? dai +25°C di differenza delle vecchie UNI 9494 qua siamo a ben +114°C...
Re: ampolla EFC con sprinkler
l'intento è quello di evitare proprio l'apertura automatica degli ENFCbuge ha scritto: dom mar 23, 2025 15:58 Non sono un livello molto alto? dai +25°C di differenza delle vecchie UNI 9494 qua siamo a ben +114°C...
se lo fai in automaticocon altro sistema (es. IRAI) hai imposto un ritardo
+114°C perchè dai per scontato che un impianto sia installato con spk a 68°C
Re: ampolla EFC con sprinkler
scusami st...ma non ho capito la questione Irai.
L'impianto ENFC come detto è comandato da IRAI (spero abbiano impostato almeno un doppio consenso...devo verificare).
Che vuoi dire con "hai imposto un ritardo +114°C perchè dai per scontato che un impianto sia installato con spk a 68°C" ?
L'impianto ENFC come detto è comandato da IRAI (spero abbiano impostato almeno un doppio consenso...devo verificare).
Che vuoi dire con "hai imposto un ritardo +114°C perchè dai per scontato che un impianto sia installato con spk a 68°C" ?
Re: ampolla EFC con sprinkler
forse senza punteggiatura non mi sono spiegato.
- +114°C l'hai calcolato dando per scontato che gli spk siano con bulbo a 68°C
- apertura SENFC in automatico da IRAI con un ritardo di XX minbuge ha scritto: lun mar 24, 2025 09:39 Che vuoi dire con "hai imposto un ritardo +114°C perchè dai per scontato che un impianto sia installato con spk a 68°C" ?
- +114°C l'hai calcolato dando per scontato che gli spk siano con bulbo a 68°C
Re: ampolla EFC con sprinkler
ah ecco, ora ho capito!
sì, l'ampolla è rossa, l'ha verificato il manutentore, per cui 68°C...per quello dicevo mi sembra molto la differenza...
sì, l'ampolla è rossa, l'ha verificato il manutentore, per cui 68°C...per quello dicevo mi sembra molto la differenza...