CT ad olio diatermico e attività 12

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
nico01
Messaggi: 16
Iscritto il: gio ott 24, 2024 16:30

CT ad olio diatermico e attività 12

Messaggio da nico01 »

Intervento di modifica di una ct, passando da un vaso d'espansione atmosferico (che costituisce effettivamente deposito) a vaso di espansione chiuso inserito all'interno della ct, sul quale ho qualche dubbio.
Per voi, il volume di olio che passa nel vaso chiuso è da considerare come volume "deposito", e quindi soggetta ad attività 12?
Radvic
Messaggi: 23
Iscritto il: mar ago 20, 2024 10:48

Re: CT ad olio diatermico e attività 12

Messaggio da Radvic »

Non so se risponde alla tua domanda, ma butta un occhio a questo chiarimento

"... in coerenza con gli esistenti indirizzi e norme, ai fini dell’assoggettabilità al D.P.R. 151/11, il serbatoio di un impianto di produzione di calore si considera parte integrante dello stesso."

https://www.tuttoprevenzioneincendi.it/ ... n_8820.pdf
nico01
Messaggi: 16
Iscritto il: gio ott 24, 2024 16:30

Re: CT ad olio diatermico e attività 12

Messaggio da nico01 »

Ho fatto una integrazione alla pratica usando proprio questo chiarimento, sostanzialmente nella valutazione progetto hanno chiesto di chiarire che non ci sia più di 1 mc di olio nella centrale termica. Però stando al dm 31/7/1934 non ricado in nessun campo di assoggettabilità, dato che essendo parte integrante dell'impianto non è assimilabile ad un deposito. Appena ho risposte aggiornerò
Rispondi