PERDITA DA RADIATORI NUOVI

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Silvia_forum
Messaggi: 8
Iscritto il: lun lug 08, 2024 16:32

PERDITA DA RADIATORI NUOVI

Messaggio da Silvia_forum »

Salve, abbiamo i nuovi radiatori che perdono all'altezza dei raccordi delle valvole, e un idraulico (che ha rifatto l'impianto) che non riesce a risolvere.
Le valvole già fornite di guarnizioni non prevedevano l'utilizzo di teflon che in un primo momento non è stato messo. Siccome i radiatori perdevano, il direttore dei lavori consiglia di aggiungere un giro di teflon. Così si fa, ma non si risolve.
Secondo me di teflon ne è stato messo anche troppo, tanto da storcere alcuni raccordi. Ma ormai è andata.
Raccordo deformato con applicazione teflon
Raccordo deformato con applicazione teflon
IMG_20250313_183800353.jpg (232.43 KiB) Visto 700 volte
Ora l'idraulico chiede di ricomprare tutti i raccordi e il kit radiatori, ma senza capire qual è il problema ci ritroveremmo al punto di partenza.
Guardando le valvole, sono tutte storte, vanno un po' in su un po' in giù perché l'interasse non è preciso oppure le mensole non sono state messe all'altezza giusta.
Potrebbe essere quello il problema?
Qualcuno potrebbe darmi un consiglio su cosa altro poter controllare?
Grazie molte.
Valvola storta
Valvola storta
IMG_20250313_182950951.jpg (237.45 KiB) Visto 700 volte
Mimmo_510859D
Messaggi: 1732
Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55

Re: PERDITA DA RADIATORI NUOVI

Messaggio da Mimmo_510859D »

Se hai questo problema su tutti i radiatori, allora la prima cosa da fare è capire se il problema risiede in una partita difettata di valvole [il problema risiede, quindi, nel filetto maschio del codolo (parte cromata)] o una partita sbagliata di riduzioni [il problema risiede nel filetto femmina (parte bianca)].
Le valvole storte implicherebbero una perdita in altri punti: nella giunzione tubo valvola e/o valvola-codolo

P.S.1: Sto dando per scontato che l'idraulico sappia mettere il teflon e che il codolo sia avvitato in maniera corretta nella riduzione
P.S.2: di che marca sono le valvole?
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9419
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: PERDITA DA RADIATORI NUOVI

Messaggio da NoNickName »

Sembra che il codolo sia avvitato storto oppure tira da una parte a causa dell'interasse sbagliato.
In ogni caso lavoro da rifare tutto. Non tocca a te dire cosa bisogna fare.
L'impresa rifà il lavoro fino a quando non è a regola d'arte. Problema loro capire qual è la causa.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
Rispondi