selezione valvole KVS

Normativa Termotecnica, Impianti di riscaldamento, Legge 10/91, DLgs 192/05, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
scerrone
Messaggi: 15
Iscritto il: lun gen 25, 2021 14:56

selezione valvole KVS

Messaggio da scerrone »

ciao a tutti
sono novello e chiedo a voi più esperti
Per scegliere valvole di regolazione prendendo il kvs corretto e la giusta autorità di valvola esiste un modo un po' pratico e veloce anziché fare tutti i conti?

Apprezzerei se poteste guidarmi sul come fare con un esempio pratico perché ho letto tutta la teoria dei bollettini Caleffi ma mi pare difficile da capire.

Grazie
arkanoid
Messaggi: 4947
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: selezione valvole KVS

Messaggio da arkanoid »

Risposta secca: no.
Devi conoscere la perdita di carico del circuito da regolare. Non è difficile, sommi le perdite continue lungo le tubazioni alle perdite concentrate nei pezzi speciali. Per valvole, batterie, filtri i produttori forniscono il coefficiente di perdita con cui calcolare la perdita.
redigere redigere redigere
extradry
Messaggi: 412
Iscritto il: mer mar 31, 2021 16:59

Re: selezione valvole KVS

Messaggio da extradry »

Noi stiamo su valvole che alla portata di progetto, abbiano una perdita di 1 m.c.a. (max 2 m.c.a.).
Come check di controllo, diametro inferiore di un diametro rispetto al diametro della tubazione (ovviamente questo discorso non vale per le valvole di regolazione dei terminali tipo i fancoils dove ci sono valvole con lo stesso diametro e kvs diversi).
SuperP
Messaggi: 11409
Iscritto il: lun set 11, 2006 10:06

Re: selezione valvole KVS

Messaggio da SuperP »

extradry ha scritto: mar feb 25, 2025 12:24 diametro inferiore di un diametro rispetto al diametro della tubazione
LA REGOla dell'idraulico (così la chiamo perchè me l'ha insegnata un idraulico)
Per_Corsi su LEGGE 10 + bozza DM REQUISITI minimi, Termotecnica, VMC, Ponti termici https://www.paolosavoia.com/corso-online
Il blog delle curiosità https://www.paolosavoia.com/blog
Avatar utente
NoNickName
Messaggi: 9539
Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17

Re: selezione valvole KVS

Messaggio da NoNickName »

SuperP ha scritto: mar feb 25, 2025 13:07
extradry ha scritto: mar feb 25, 2025 12:24 diametro inferiore di un diametro rispetto al diametro della tubazione
LA REGOla dell'idraulico (così la chiamo perchè me l'ha insegnata un idraulico)
Al quale l'aveva insegnata il suo idraulico.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
simcat
Messaggi: 1891
Iscritto il: mer apr 18, 2007 23:01

Re: selezione valvole KVS

Messaggio da simcat »

SuperP ha scritto: mar feb 25, 2025 13:07
extradry ha scritto: mar feb 25, 2025 12:24 diametro inferiore di un diametro rispetto al diametro della tubazione
LA REGOla dell'idraulico (così la chiamo perchè me l'ha insegnata un idraulico)
No dai... all'idraulico gliela avrà suggerita uno di noi... :D
A parte tutto, come "regola" generale di dimensionamento e verifica preliminare devo dire che va sempre bene (per valvole con servomotore modulante/proporzionale). Per le on-off, stesso diametro
arkanoid
Messaggi: 4947
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: selezione valvole KVS

Messaggio da arkanoid »

E' una regola utilizzabile per cose tipo fancoil o batterie di post riscaldamento piccole (2-3 kW).
Se si usa per dimensionare valvole più grandi si prendono facilmente cantonate, su batterie con attacchi da 2" in su ci sono vari Kv per diametro con impatto sensibile sia sulla regolazione che sulla perdita di carico, che può comportare inutilmente sprechi energetici non piccoli.
Visto che ci vuole poco tempo per fare il calcolo, consiglio di farlo.
redigere redigere redigere
Tom Bishop
Messaggi: 5829
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: selezione valvole KVS

Messaggio da Tom Bishop »

Mi accodo ad arkanoid, va fatto il calcolo delle perdite di carico del circuito da regolare, sempre.
Tom Bishop
Rispondi