La UNI10779 prevede questo:
L'acquedotto deve essere in grado di soddisfare i requisiti di pressione, portata e durata, tenendo conto di un'eventuale portata maggiore richiesta ai sistemi di estinzione manuale di incendi (idranti, naspi antincendio, ecc.). Deve essere installato un pressostato che aziona un allarme quando la pressione di alimentazione scende al di sotto di un valore predeterminato. Il pressostato deve essere posizionato a monte di una qualsiasi valvola di non ritorno e deve essere dotato di una valvola di prova (vedere appendice I e punto H.2.5)
Mai visto installato onestamente... voi lo mettete?
Pressostato alimentazione rete idranti
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 2616
- Iscritto il: mar giu 16, 2009 18:28
Re: Pressostato alimentazione rete idranti
Bella domanda, commento solo per essere aggiornata su eventuali risposte
Re: Pressostato alimentazione rete idranti
Quel pragrafo è nella UNI EN 12845, non nella 10779.
La 10779 rimandando alla 12845, nella figura dell'alimentazione promiscua riporta chiaramente la presenza di un manometro ed un pressostato.
E questo fin dalla versione del 2007. Anzi già la vecchia UNI 9490 prevedeva il pressostato di allarme.
Nelle applicazioni civili si poneva e si pone anche oggi il problema di chi deve essere allertato; la Signora Maria non può sapere a cosa serve quel fastidioso allarme che suona ad ogni ora del giorno e della notte e sicuramente pretende dall'amministratore di eliminare il fastidioso orpello.
Nei vecchi impianti collegati all'acquedotto, già è tanto se la pressione normale è sufficiente alla bisogna e senza dispositivi antireflusso se non le classiche clapet oggi inaccettabili.
La 10779 rimandando alla 12845, nella figura dell'alimentazione promiscua riporta chiaramente la presenza di un manometro ed un pressostato.
E questo fin dalla versione del 2007. Anzi già la vecchia UNI 9490 prevedeva il pressostato di allarme.
Nelle applicazioni civili si poneva e si pone anche oggi il problema di chi deve essere allertato; la Signora Maria non può sapere a cosa serve quel fastidioso allarme che suona ad ogni ora del giorno e della notte e sicuramente pretende dall'amministratore di eliminare il fastidioso orpello.
Nei vecchi impianti collegati all'acquedotto, già è tanto se la pressione normale è sufficiente alla bisogna e senza dispositivi antireflusso se non le classiche clapet oggi inaccettabili.
-
- Messaggi: 5842
- Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13
Re: Pressostato alimentazione rete idranti
Sempre messi, come già detto da Terminus, erano previsti sin dalla UNI9490 del 1989
La cosa davvero critica è dove portare l'allarme quando non si ha un presidio h24
La cosa davvero critica è dove portare l'allarme quando non si ha un presidio h24