Pressostato alimentazione rete idranti

Messaggio da christian619 »

La UNI10779 prevede questo:

L'acquedotto deve essere in grado di soddisfare i requisiti di pressione, portata e durata, tenendo conto di un'eventuale portata maggiore richiesta ai sistemi di estinzione manuale di incendi (idranti, naspi antincendio, ecc.). Deve essere installato un pressostato che aziona un allarme quando la pressione di alimentazione scende al di sotto di un valore predeterminato. Il pressostato deve essere posizionato a monte di una qualsiasi valvola di non ritorno e deve essere dotato di una valvola di prova (vedere appendice I e punto H.2.5)

Mai visto installato onestamente... voi lo mettete?
leo22
Messaggi: 154
Iscritto il: mer nov 23, 2022 14:47

Re: Pressostato alimentazione rete idranti

Messaggio da leo22 »

Bella domanda, commento solo per essere aggiornata su eventuali risposte
Terminus
Messaggi: 13570
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Pressostato alimentazione rete idranti

Messaggio da Terminus »

Quel pragrafo è nella UNI EN 12845, non nella 10779.
La 10779 rimandando alla 12845, nella figura dell'alimentazione promiscua riporta chiaramente la presenza di un manometro ed un pressostato.
E questo fin dalla versione del 2007. Anzi già la vecchia UNI 9490 prevedeva il pressostato di allarme.
Nelle applicazioni civili si poneva e si pone anche oggi il problema di chi deve essere allertato; la Signora Maria non può sapere a cosa serve quel fastidioso allarme che suona ad ogni ora del giorno e della notte e sicuramente pretende dall'amministratore di eliminare il fastidioso orpello.
Nei vecchi impianti collegati all'acquedotto, già è tanto se la pressione normale è sufficiente alla bisogna e senza dispositivi antireflusso se non le classiche clapet oggi inaccettabili.
Tom Bishop
Messaggi: 5842
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Pressostato alimentazione rete idranti

Messaggio da Tom Bishop »

Sempre messi, come già detto da Terminus, erano previsti sin dalla UNI9490 del 1989
UNI9490 press.JPG
UNI9490 press.JPG (46.58 KiB) Visto 585 volte
La cosa davvero critica è dove portare l'allarme quando non si ha un presidio h24
Tom Bishop