Problema caldaia Viessmann
Moderatore: Edilclima
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: dom feb 16, 2025 12:19
Problema caldaia Viessmann
Buongiorno a tutti, ho un problema con un’altra caldaia viessman 050. Con il riscaldamento acceso mi riscalda solo i due termosifoni più vicini e quando apro l’acqua sanitaria la temperatura va oltre i 110 gradi e va in blocco portando la pressione della caldaia oltre i 3 bar. Ho pensato che sia la pompa che sia andata. Qualcuno ha avuto un esperienza simile?
Grazie a chi mi aiuta
Grazie a chi mi aiuta
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Problema caldaia Viessmann
Filtro intasato?fabiofragnelli ha scritto: lun feb 17, 2025 09:07 Buongiorno a tutti, ho un problema con un’altra caldaia viessman 050. Con il riscaldamento acceso mi riscalda solo i due termosifoni più vicini e quando apro l’acqua sanitaria la temperatura va oltre i 110 gradi e va in blocco portando la pressione della caldaia oltre i 3 bar. Ho pensato che sia la pompa che sia andata. Qualcuno ha avuto un esperienza simile?
Grazie a chi mi aiuta
Scambiatore pieno di calcare?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: dom feb 16, 2025 12:19
Re: Problema caldaia Viessmann
Scambiatore pulito e anche filtro
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Problema caldaia Viessmann
Che codici di errore ti da?
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: dom feb 16, 2025 12:19
Re: Problema caldaia Viessmann
F2 mi da come errore
- NoNickName
- Messaggi: 9468
- Iscritto il: gio giu 17, 2010 12:17
Re: Problema caldaia Viessmann
F2 è un po' generico. Bruciatore in blocco.
"Discutere con certe persone è come giocare a scacchi con un piccione. Puoi essere anche il campione del mondo ma il piccione farà cadere tutti i pezzi, cagherà sulla scacchiera e poi se ne andrà camminando impettito come se avesse vinto lui.”
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: dom feb 16, 2025 12:19
Re: Problema caldaia Viessmann
Esatto. Non mi da altri errori.
-
- Messaggi: 1733
- Iscritto il: gio set 18, 2008 11:55
Re: Problema caldaia Viessmann
Bè, se sei sicuro che lo scambiatore sia pulito allora la pompa è la maggior indiziata
-
- Messaggi: 5
- Iscritto il: dom feb 16, 2025 12:19
Re: Problema caldaia Viessmann
Sisi, lo scambiatore l’ho sostituito a gennaio ma l’ho comunque smontato e pulito per essere sicuro. Mi viene da pensare che sia la pompa anche perché non riscalda tutti i termosifoni apparte il fatto che appena apro l’acqua calda supera i 3 bar e i 110 gradi di temperatura andando in blocco.