Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici

Messaggio da weareblind »

Buongiorno, mi sono riletto il D.M. 13/7/2011, per GE all'aperto (poca roba il mio, 30 kW - ma in realtà la domanda è generale) non vedo distanze minime da pareti di edifici.
Da porte e finestre, dal verde, da depositi di combustibili e GPL sì. Ma da una parete cieca in mattoni di un edificio, no.
Vedo male? Grazie.
buge
Messaggi: 405
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici

Messaggio da buge »

è così, ma devi assicurare gli spazi di manutenzione
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3778
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici

Messaggio da weareblind »

Grazie.
cmorante
Messaggi: 249
Iscritto il: mar ago 30, 2022 12:10

Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici

Messaggio da cmorante »

Confermo, non sono indicate distanze ma viene richiesto di poter accedere al dispositivo, e nella norma in diverse sezioni identifica in 60 cm lo spazio minimo da lasciare (e quando parla di locali precisa "su tre lati"). Se si vuole stare tranquilli, lo lasci con quella distanza da tutto e non hai problemi.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3778
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici

Messaggio da weareblind »

Grazie
Tom Bishop
Messaggi: 5826
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici

Messaggio da Tom Bishop »

Dipende dall'edificio. Mi è capitato in una azienda di avere un GE vicino ad una piccola officina artigianale e ho dovuto far chiudere le finestre in quando mi hanno richiesto una compartimentazione EI120.
Tom Bishop
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3778
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Gruppo elettrogeno all'aperto - distanza da edifici

Messaggio da weareblind »

Corretto, ma ho 1,5 m previsti da una finestra.
Nello specifico, ho 2,5 m, il GE è 33 kW, trattasi di palazzina uffici pt e 1p cui è asservito il GE, superficie in pianta 100 mq, solo personale tecnico.