Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Andrew1970
Messaggi: 80
Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01

Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?

Messaggio da Andrew1970 »

Ciao,

scusate, ho una ct (cat. A) ove è stato rifatto l'imp. elettrico, cambiata la caldaia (ora è a condensazione e ha una potenza inferiore alla precedente) e steso intonaco ignifugo su pareti e soffitto al fine di incrementare la REI.
Inoltre, sono stati installati collarini e realizzata una controparete in elementi prefabbricati rei 240 (Y-pro) al fine di compartimentare la canna fumaria.

Chiedo se, a vostra esperienza, posso rifarmi al DM del 1996 oppure devo rifarmi al nuovo decreto del novembre 2019 nella stesura della relazione da allegare alla scia.

Grazie,

A.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3750
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?

Messaggio da weareblind »

Io farei 2019. Tanto, rispetti tutto...
buge
Messaggi: 399
Iscritto il: mer feb 13, 2013 00:06

Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?

Messaggio da buge »

ci sono 2 casi secondo me:
- se la CT aveva già un CPI, allora sei libero di fare una Scia senza aggravio secondo il DM 1996 o una nuova Scia secondo DM 2019
- se invece non aveva CPI, per forza vai col 2019
Tom Bishop
Messaggi: 5797
Iscritto il: mar dic 30, 2008 17:13

Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?

Messaggio da Tom Bishop »

E nel caso di assenza di CPI in quanto presentata dopo il 2011 con solo SCIA, ma non rinnovata? La nuova SCIA può fare riferimento alla precedente dichiarando un non aggravio? Le dichiarazioni di conformità possono essere riutilizzate?
I dubbi sono tanti
Tom Bishop
Terminus
Messaggi: 13535
Iscritto il: ven mar 30, 2007 17:40
Località: Umbria

Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?

Messaggio da Terminus »

Non si capisce quale sia la situazione di partenza del caso prospettato. La CT aveva o meno un'autorizzazione ?
Rifatto l'impianto elettrico, sostituite le caldaie e adeguate le compartimentazioni..... come se prima non avesse alcuna autorizzazione.
Se la CT ha una SCIA vuol dire che era già adeguata quantomeno al DM 1996 ed allora le modifiche previste non comporterebbero peggioramenti e si potrebbe procedere con una SCIA+Dich di non aggravio con allegazione di DICO e Cert.REI.
Andrew1970
Messaggi: 80
Iscritto il: sab nov 26, 2022 20:01

Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?

Messaggio da Andrew1970 »

La CT ha avuto un CPI dal 1998 al 2004 (ex att. 91) che poi però, non si capisce per quale motivo, non è MAI stato rinnovato.

Fino ad arrivare ad oggi, qando l'amministratore attuale si è "bellamente" accorto che mancava la documentazione antincendio aggiornata e
ha "colto la palla al balzo" per effettuare la riqualificazione della CT.

A.
boba74
Messaggi: 4723
Iscritto il: mar mag 26, 2020 15:16

Re: Scia per att. 74.1.A: Dm 1996 o 2019 ?

Messaggio da boba74 »

Dunque l'ultimo CPI risale al 2004. Perciò scaduto da oltre 10 anni.
A mio avviso puoi fare una SCIA con non aggravio, rispettando il DM 96.
In alternativa fai nuova SCIA rispettando il DM 2019, non credo cambi granchè sul lato pratico. :roll:
Rispondi