Rinnovo autorimessa con wall box

Normativa Antincendio, Rilascio CPI, ecc.

Moderatore: Edilclima

Rispondi
Duracell20
Messaggi: 1423
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da Duracell20 »

Salve, volevo un vs. parere sull'iter da seguire per quanto in oggetto.
Secondo me quando si fa un rinnovo per un'autorimessa, dove l'amministratore ti dice che il sig. Pincopallino ha installato nel suo box una wall box, io come professionista antincendio devo presentare via pec. ai VVF, oltre alla solita doc. per il rinnovo, anche quanto segue:
- Dichiarazione di non aggravio, allegandoci:
--- Progetto elettrico e DiCo riferita all'installazione della wall box
--- Planimetria dell'autorimessa con evidenziato il box dove è stata installata la wall box

Voi come vi comportate ?
Grazie
Saluti
Gmeister
Messaggi: 650
Iscritto il: mer ott 17, 2018 09:11

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da Gmeister »

Circolare 05/11/18, n. 2 - prot. n. 15000.

Se l'impianto è stato progettato secondo le linee guida della circolare, fai solo rinnovo e alleghi dico e planimetria (progetto anche no)

Se invece l'impianto non è realizzato secondo le linee guida della circolare, devi valutare se la modifica aggrava o no le condizioni, e quindi SCIA senza aggravio oppure nuova VP

Io contatterei l'amministratore e gli direi di farsi dire dal sig. Pincopallo se ha fatto le cose per bene secondo la linea guida oppure no.
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3753
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da weareblind »

Confermo. Cioè, se non è come da linea guida per me va rifatto a norma linea guida e fine. Si consegna DiCo + omologazione wall box, relazione come da Circolare.
Duracell20
Messaggi: 1423
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da Duracell20 »

Quindi niente Dichiarazione non Aggravio se l'impianto è secondo linee guida.
Ma dove inserisco la nota che ci sono delle Wall Box, sul PIN. 3 non vedo spazio.
dorinag
Messaggi: 97
Iscritto il: mer apr 18, 2018 16:44

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da dorinag »

Pagina 2 del PIN3

"Allega la seguente documentazione ai fini delle modifiche di cui all’art. 4, comma 8, del Decreto del Ministro dell’Interno del 7.8.2012"
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3753
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da weareblind »

Duracell20 ha scritto: ven gen 24, 2025 13:10 Quindi niente Dichiarazione non Aggravio se l'impianto è secondo linee guida.
Ma dove inserisco la nota che ci sono delle Wall Box, sul PIN. 3 non vedo spazio.
No no alt, non aggravio certo che sì.
Duracell20
Messaggi: 1423
Iscritto il: ven mar 21, 2008 12:18

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da Duracell20 »

weareblind ha scritto: ven gen 24, 2025 14:11
Duracell20 ha scritto: ven gen 24, 2025 13:10 Quindi niente Dichiarazione non Aggravio se l'impianto è secondo linee guida.
Ma dove inserisco la nota che ci sono delle Wall Box, sul PIN. 3 non vedo spazio.
No no alt, non aggravio certo che sì.
Ecco il punto, alcuni colleghi dicono si altri no ...............
Chi ha ragione ?
dorinag
Messaggi: 97
Iscritto il: mer apr 18, 2018 16:44

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da dorinag »

Formalmente il Non Aggravio non puoi allegarlo a un Rinnovo...poi ci sono comandi che li accettano...
Avatar utente
weareblind
Messaggi: 3753
Iscritto il: gio lug 30, 2009 09:49

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da weareblind »

Non mi sono spiegato. Intendo dire che:
- una aggiunta di una wallbox MAI è trascurabile;
- se sei in SCIA, DEVI inserirla in non aggravio;
- se sei in rinnovo, DEVI inserirla in modifica irrilevante.
Che è irrilevante è sicuro, lo dice la circolare.

"L’installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate, nonché l’installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell’arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida, è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all’art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l’obbligo da parte del responsabile dell’attività dell’acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell’installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio"
arkanoid
Messaggi: 4935
Iscritto il: ven ago 31, 2007 08:51

Re: Rinnovo autorimessa con wall box

Messaggio da arkanoid »

chiarite wall box. Può essere un banale cavo termostatato con presa tipo 2.
redigere redigere redigere
Rispondi